Страница 37 из 74 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 738

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

  1. #361

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Юрий, здравствуйте! Вот такие вопросы:
    1.ut_StepFull(s)-это время полного хода КЗР, сек? На что этот параметр влияет?
    2.ut_StepMin(s)-время импульса откр/закр КЗР, сек?
    3.ut_Cycle(ms)-вот это, что за параметр? Как я понимаю это период опроса входа oa_PWR в мс?
    На данный момент макрос не размещен как самостоятельная единица, а только входит в состав другого макроса, но описание есть, прикрепляю, возможно описание проработано не до конца, но общая картина надеюсь ясна.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #362

    По умолчанию

    Юрий, а нельзя ли разработчика попросить добавить в этот макрос вход Enable для разрешения/запрета работы? Макрос запаролен, так бы я сам на выходы open/close добавил по элементу "И". Внешние не хочется лепить- не красиво будет

  3. #363

    По умолчанию

    Добрый день.
    Помогите настроить макрос Pt1000/
    Есть ПР200-220.4 и датчик температуры Shuft HTF-PT1000. Датчик установлен в канале вентиляции, подключен в один из аналоговых входов на ПР200. Вход переключен на Ом-ную нагрузку. Значения выводятся на экран ПР200. Для обработки сигнала с датчика использую макрос из библиотеки Pt1000
    1. Выводимые значения скачут примерно на 3 градуса, т.е. на экране ПР значения температуры меняются очень быстро и показывают постоянно разную температуру, отличающуюся примерно на 3 градуса. (разница может быть и меньше). Например значения температуры меняются многократно за минуту от 5 до 8. Как сделать, чтобы температура не прыгала, а показывалась точно?
    2. Частая смена показаний. Как сделать вывод температуры на экран стабильным? Сейчас это выглядит как быстро меняющиеся цифры.
    3. Датчик врет примерно на 4 градуса в плюс. Как настроить диапазон более точно?

    Сейчас решил поиграться с датчиком, в дальнейшем хочу чтобы он показывал уличную температуру и с него же включать нагрев приточки. То, что вижу меня в корне не устраивает. Поэтому прошу помочь привести значения в удобоваримый вид.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sel; 15.11.2018 в 17:16.

  4. #364
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Помогите настроить макрос Pt1000/
    Есть ПР200-220.4 и датчик температуры Shuft HTF-PT1000. Датчик установлен в канале вентиляции, подключен в один из аналоговых входов на ПР200. Вход переключен на Ом-ную нагрузку. Значения выводятся на экран ПР200. Для обработки сигнала с датчика использую макрос из библиотеки Pt1000
    1. Выводимые значения скачут примерно на 3 градуса, т.е. на экране ПР значения температуры меняются очень быстро и показывают постоянно разную температуру, отличающуюся примерно на 3 градуса. (разница может быть и меньше). Например значения температуры меняются многократно за минуту от 5 до 8. Как сделать, чтобы температура не прыгала, а показывалась точно?
    2. Частая смена показаний. Как сделать вывод температуры на экран стабильным? Сейчас это выглядит как быстро меняющиеся цифры.
    3. Датчик врет примерно на 4 градуса в плюс. Как настроить диапазон более точно?

    Сейчас решил поиграться с датчиком, в дальнейшем хочу чтобы он показывал уличную температуру и с него же включать нагрев приточки. То, что вижу меня в корне не устраивает. Поэтому прошу помочь привести значения в удобоваримый вид.
    А проект где?

  5. #365

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А проект где?
    Добавил в предыдущий пост
    Вложения Вложения

  6. #366
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Добавил в предыдущий пост
    Я не представляю как он у вас вообще температуру показывает, у вас в свойствах входа выставлен датчик тока, а не сопротивления.Снимок.PNG

  7. #367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я не представляю как он у вас вообще температуру показывает, у вас в свойствах входа выставлен датчик тока, а не сопротивления
    Перед прошивкой заменил на омы. Блок обработки датчика не поменялся. Заменена только платформа на пр200-4 и изменен выход на омы. Это предпрошивочная версия.

  8. #368

    По умолчанию

    А постоянная времени фильтра какая?

  9. #369

    По умолчанию

    Для Pt1000, не должно прыгать на 3 градуса даже без фильтра, длина кабеля какая? Можно усреднить показания через макрос AVG, установив необходимое усреднение.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #370

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Для Pt1000, не должно прыгать на 3 градуса даже без фильтра, длина кабеля какая? Можно усреднить показания через макрос AVG, установив необходимое усреднение.
    Длина кабеля 7м. Датчик подключен через витую пару 5е (4 на один 4 на другой контакт)

Страница 37 из 74 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55