    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Какие приборы являются приборами безопасности?
    В цепь "разрешения пуска горелки" можно дополнительно включить термостаты, реле давления и т.п.
    Как у Вас реализованы схемы безопасности?
    Не "можно дополнительно", а обязательно термостат перегрева, реле давления минимум и максимум, для некоторых котлов прессостат разрежения в газоходе. Для водотрубных котлов плюс контроль расхода теплоносителя. Причём цепь безопасности должна быть включена в цепь питания горелки, или при наличии в цепь safety непосредственно, минуя ПЛК и прочие контроллеры.