Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425
Показано с 241 по 249 из 249

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

  1. #241

    По умолчанию

    1. Действительно это так, минимальное время работы котла 3 минуты. Котел может быть отключен раньше только по критической аварии. Подумаем над доработкой, возможно реализуем принудительный останов по ручной команде.
    2. Проверили у себя, у нас подобное поведение не подтвердилось. При отключении контроля обратки (в настройках типа схемы), все управление и контроль аварий отключаются. Авария с автосбросом (при отключении функционала - сбрасывается). Если есть возможность, пришлите мне на почту конфигурацию контроллера из ОВЕН Конфигуратор и желательно видео с подобным поведением (очень поможет в поиске проблемы).
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    1. Действительно это так, минимальное время работы котла 3 минуты. Котел может быть отключен раньше только по критической аварии. Подумаем над доработкой, возможно реализуем принудительный останов по ручной команде.
    2. Проверили у себя, у нас подобное поведение не подтвердилось. При отключении контроля обратки (в настройках типа схемы), все управление и контроль аварий отключаются. Авария с автосбросом (при отключении функционала - сбрасывается). Если есть возможность, пришлите мне на почту конфигурацию контроллера из ОВЕН Конфигуратор и желательно видео с подобным поведением (очень поможет в поиске проблемы).
    1. Подскажите пожалуйста, а в течение трех минут он работает по ставкам? То есть если в котле уже верхняя температура он все равно будет запаливать горелку?

  3. #243

    По умолчанию

    Да, в течение трех минут контроллер работает по уставкам и приблизившись к верхней границе уставки снизит свою мощность до минимума, однако полностью котел не будет отключен до момента истечения 180 секунд от начала розжига. В этом случае отключение котла может произойти только по аварийной уставке.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Да, в течение трех минут контроллер работает по уставкам и приблизившись к верхней границе уставки снизит свою мощность до минимума, однако полностью котел не будет отключен до момента истечения 180 секунд от начала розжига. В этом случае отключение котла может произойти только по аварийной уставке.
    Спасибо. А если датчик на подаче отвалился? Он уйдёт в аварию и пуск не будет осуществлять? если да то есть условия при которых он все равно будет работать 180 секунд? Например если он находится в каскаде под внешним управлением, тогда верхнюю температуру ему будет давать управляющий прибор 02.43 по датчику температуры каскада?

  5. #245

    По умолчанию

    Котел может быть отключен ранее, чем закончится отсчет 180 секунд, только при условии возникновения критической аварии котлового регулятора. Их список можно посмотреть в Таблице 11.1 руководства по эксплуатации.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  6. #246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Котел может быть отключен ранее, чем закончится отсчет 180 секунд, только при условии возникновения критической аварии котлового регулятора. Их список можно посмотреть в Таблице 11.1 руководства по эксплуатации.
    Я потому и спрашиваю, что у меня котел в режиме стоп зажигает горелку хотя датчика температуры в подающем трубопроводе нет.

  7. #247

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Тимофеев Посмотреть сообщение
    Я потому и спрашиваю, что у меня котел в режиме стоп зажигает горелку хотя датчика температуры в подающем трубопроводе нет.
    Чтобы помочь вам, мне нужна дополнительная информация. Пожалуйста, опишите подробно последовательность ваших действий и поведение КТР-121 при этом. Было бы отлично, если бы вы могли прислать видео, демонстрирующее неправильную работу устройства. Также необходимо предоставить конфигурацию контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор. Просьба отправить информацию на мою почту.

    Эта информация поможет мне лучше понять ситуацию и определить, является ли это проблемой ошибки в алгоритме или все-таки проблема в понимании работы алгоритма. Мы сейчас активно работаем над следующим обновлением ПО для КТР, и если ваша проблема подтвердится, мы постараемся исправить ее в рамках этого обновления.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  8. #248

    По умолчанию

    Добрый день. Прибор 121.220.0.10 и каскадный контролер 121.220.2.43. На приборе 2.43 котел находиться в состоянии К1 ОТК. а в Авариях пишет нетКотлов, хотя в настройках котел стоит как основной. Прибор 0.10 Управление: Внеш. ПО какой причине может появляться К1 ОТК ?

  9. #249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Тимофеев Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прибор 121.220.0.10 и каскадный контролер 121.220.2.43. На приборе 2.43 котел находиться в состоянии К1 ОТК. а в Авариях пишет нетКотлов, хотя в настройках котел стоит как основной. Прибор 0.10 Управление: Внеш. ПО какой причине может появляться К1 ОТК ?
    Приоритет у кнопки "Старт/Стоп" котлового регулятора. Если она в положении "Стоп", то контроллер исключается из каскада и на приборе 2.43 будет написано, что этот котел отключен. По факту у вас получилось так, что все котлы отключены, поэтому фиксируется такая авария.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15232425

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 14:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 08:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •