    [QUOTE=Евгений Кислов;221860]Вот простейший пример без привязки к мм (рассматривается ситуация, когда один импульс = 1 мм).
    Паузу, сброс и т.д. прикрутить, думаю, не составит проблемы.

    wCounter - значение счетчика, считанное с модуля.
    wVisu - значение, отображаемое линейкой в визуализации.
    xMode - направление счета (TRUE - прямое, FALSE - обратное).


    Что не правильно сделал цифры в визуализации хаотично гуляют
    Вложения Вложения

  2. #22
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Сравните расстановку знаков на скриншоте и в вашей программе.

    Для начала просто проэмулируйте изменение wCounter в программе (для наглядности можно поставить цикл 1 секунду).

    Еще раз уточню, это просто пример, который вам нужно будет адаптировать под конкретную задачу - например, обрабатывать переход счетчика через 0 и т.д.