Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: Электронная линейка (Помощь)

  1. #11

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__2164.pdf стр.16

    ИЗ ИНСТРУКЦИИ
    Каждый дискретный вход имеет собственный 16-ти битный счетчик импульсов, пришедших
    на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при
    длительности импульса не менее 0,5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей
    длительности пропускаются. Счет осуществляется по переднему фронту (по замыканию
    контакта). При пропадании питания модуля результаты счета сохраняются в
    энергонезависимой п

  2. #12
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Ну так используйте. В чем проблема?

    CTD в помощь. На вход PV - полученное значение из счетчика в модуле. Его обнуление привязать к выходу Q.
    Последний раз редактировалось smk1635; 12.09.2016 в 21:08.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Может дождётесь СПК1хх.Д, тогда обойдётесь без модуля ДВ и задержки по сети не будет, короче одни плюсы! А так пожалуйста пользуйтесь:

    МВ110.16ДН.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2016 в 21:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может дождётесь СПК1хх.Д
    Это Вы хорошо пошутили, с учетом когда был первый анонс и обещание Овена начать продажи в начала 2015.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Это Вы хорошо пошутили, с учетом когда был первый анонс и обещание Овена начать продажи в начала 2015.
    На сколько мне известно в скором времени мы объявим старт продаж СПК1хх.Д

  6. #16

    По умолчанию

    Из изображения видно что переменная Impuls_Levii равно 113 импульсов типа Word и как подать то сейчас на счетчик CTDU.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pic_2.jpg (248.8 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: jpg pic_3.jpg (392.3 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось iurlic2007; 21.09.2016 в 13:15.

  7. #17

    По умолчанию

    Никто не готов помочь?

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iurlic2007 Посмотреть сообщение
    Никто не готов помочь?
    Вопрос сформулирован некорректно. Счетчик считает кол-во переходов логической (BOOL) переменной из FALSE в TRUE (инкремент) и/или из TRUE в FALSE (декремент). На вход счетчика, соответственно, подается эта BOOL переменная. Число туда подать нельзя.

    Вам лучше детально описать фрагмент задачи, который вы хотите решить с помощью счетчика.

  9. #19

    По умолчанию

    Перевести количество импульсов в миллиметры. У меня 410 импульсов 1 мм хода установки. Вывести на экран ход установки в реальном времени с возможностью указания хода установки от нуля в минус. От нуля если установка идет вперед значения положительные а если назад то значения отрицательные
    Изображения Изображения

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iurlic2007 Посмотреть сообщение
    Перевести количество импульсов в миллиметры. У меня 410 импульсов 1 мм хода установки. Вывести на экран ход установки в реальном времени с возможностью указания хода установки от нуля в минус. От нуля если установка идет вперед значения положительные а если назад то значения отрицательные
    Вот простейший пример без привязки к мм (рассматривается ситуация, когда один импульс = 1 мм).
    Паузу, сброс и т.д. прикрутить, думаю, не составит проблемы.

    wCounter - значение счетчика, считанное с модуля.
    wVisu - значение, отображаемое линейкой в визуализации.
    xMode - направление счета (TRUE - прямое, FALSE - обратное).

    28-09-2016 10-45-26.png

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •