Показано с 1 по 10 из 10

Тема: БУСТ2 в двухфазной сети, управление мощным симистором.

  1. #1

    По умолчанию БУСТ2 в двухфазной сети, управление мощным симистором.

    Нагреватель питается двумя фазами 380В. Без нуля. В описании на БУСТ нет такого варианта. Мой вариант подключения прилагаю.БУСТ.JPG При таком наблюдаю хаотичное изменение мощности в нагрузке около заданной, даже в ручном управлении.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А может просто взять однофазное ТТР на 380. БУСТ штука капризная при включении отличных от рекомендуемых схем включения.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Так у меня буст управляется токовой петлей с ТРМки.., а что такое ТТР?

  4. #4

    По умолчанию

    У тебя БУСТ засинхронизирован от одной фазы, а нагрузку ты питаешь линейным напряжением. Из за этого у БУСТ в голове каша получается.
    Правильно тебе написали, бери ТТР с фазовым управлением.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goldan Посмотреть сообщение
    Так у меня буст управляется токовой петлей с ТРМки.., а что такое ТТР?
    ТТР это твердотельное реле. Есть и модификации с управление 4-20ма. То есть Вы с ТРМ подаёте на неё сигнал 4-20ма и оно осуществляет пропорциональную регулировку мощности.
    По сути дела ТТР с таким управлением это и есть БУСТ+симисторы в одном корпусе.
    Если у Вас небольшая мощность - то проблем ВААПЧЕ никаких - такие не редкость. Буст хорош, когда Вы управляете очень мощной нагрузкой и ставите мощные выносные тиристоры или симисторы с мощным охлаждением, которые в маленький корпус не поместить.
    А раз Вы не указали нагрузку, то судя по Вашей схеме с 1 нагревателем, не такая уж она большая.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо! А я оторвал "N" от DN1 и посадил на землю, она же нейтраль у нас. И все заработало как надо!

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо! Буду думать. Только нагрузка у меня до 80 кВатт.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Goldan Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Буду думать. Только нагрузка у меня до 80 кВатт.
    И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?
    Ну почему от одной? Две фазы, только вместо нейтрали земля.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И как же ты такую мощную нагрузку собираешься питать от одной фазы ?
    Ну почему от одной? Две фазы, только вместо нейтрали земля.

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 20:39
  2. БУСТ2 - двухфазное управление трехфазной нагрузкой
    от Евгений Пашигоров в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 19:01
  3. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:49
  4. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •