Цитата Сообщение от Юрий Агапов Посмотреть сообщение
Ну что больше никаких предположений - остается все таки на макросах лепить?!
Т.е. Вы хотите сказать,
что этот макрос работает
Скрытый текст:
Код:
//В примере адрес устройства равен 176
//Данные с маской выхoдов  МУ в регистре PSW300
//*************************************************
BYTE snd[11]={0xB0,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
//[0]-адрес устройства(0x01)
//[1]-Код функции ModbusRTU 0x10 -запись нескольких регистров
//[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
//[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32)
//[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
//[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
//[6]-количество байтов(0x02)
//[7]-ст.байт значения в регистре(Определим ниже)
//[8]-мл.байт значения в регистре(Определим ниже)
//[9]-ст.байт CRC(Определим ниже)
//[10]-мл.байт CRC(Определим ниже)

BYTE rcv[8];//буфер для приема ответа от slave
//[0]-адрес устройства
//[1]-Код функции ModbusRTU-чтение нескольких регистров 0x10
//[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
//[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32)
//[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
//[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
//[6]-ст.байт CRC
//[7]-мл.байт CRC

snd[7]=HIBYTE(PSW[300]);
snd[8]=LOBYTE(PSW[300]);
snd[9]=HIBYTE(Crc(snd,9));//дополнить команду CRC, сначала Hi
snd[10]=LOBYTE(Crc(snd,9));//затем Lo
//Crc() -внутренняя функция, ее писать не надо

Enter(PLC);//Захватить порт PLC
Send(PLC,snd,11);//Отправить команду
Receive(PLC,rcv,8,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
Leave(PLC);//Освободить порт

а переключатель
Захват-1.png
при переводе режима Modbus для формирования функции 0х10
Захват-2.png
не работает?