Показано с 1 по 3 из 3

Тема: счетчик импульсов

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию счетчик импульсов

    Взял из примера программы и полезности высокоскоростной счетчик,заменил физический вход на счетчик(создал в программе) запускаю эмулятор все работает а выход не переключается,где что не так.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось zendo057; 17.09.2016 в 11:13.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не правильно выставлен порядок выполнения программы(цифирки в углу элементов)
    в случае ветвлений нужно задавать последовательность выполнения потока.
    у вас сначала соu обнуляется, потом ноль записывается в моv для умножения.
    Результат - всегда ноль.
    Вот так будет работать.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Спасибо,я понял где ошибка,перенес элемент с номером 4 выше и все заработало.Зато теперь я понял смысл цифирек.

Похожие темы

  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  3. Не сбрасываемый счетчик импульсов
    от WinSer68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 05:24
  4. Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    от Олег Зайцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 16:39
  5. счетчик импульсов СИ-8 и МВА8
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •