Здравствуйте!
Имеется следующее оборудование:
ТРМ32.Щ4.01 - зав. №19581160402093028 - для простоты Прибор1
Преобразователь АС2М
Преобразователь АС4
ТРМ32.Щ4.01.RS - для простоты Прибор 2
ну и OWEN PROCESS MANAGER (OPM)
Подключение:
OPM вращается на компьютере, к которому через USB подключен АС4. В АС4 приходит линия RS485 с подключенными к ней Прибором 2 и АС2М (оконечный), к которому подключен через контакты 57 и 58 Прибор 1 (оконечный)
По RS485 OPM видит все показания Прибора 2 (конфигуратор АС2М использовали лишь для задания сетевого адреса) и даже отображает подключение Прибора 1 (т.е. не пришет, что ПРИБОР НЕ ОПРЕДЕЛЕН, из чего следует, что сетевые настройки подобраны верно), но вместо показаний датчиков, подключенных к Прибору 1, отображает лишь зеленые прочерки. При этом на Приборе 1 все показания локально отображаются. На АС2М при таком подключении постоянно горит красный индикатор - отсутствуют данные в токовой петле.
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность получить на ОРМ значение показаний датчиков Прибора 1 в такой схеме? Ведь прибор-то определяется...