Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ32.Щ4.01, АС2М и RS485

  1. #1

    По умолчанию ТРМ32.Щ4.01, АС2М и RS485

    Здравствуйте!
    Имеется следующее оборудование:
    ТРМ32.Щ4.01 - зав. №19581160402093028 - для простоты Прибор1
    Преобразователь АС2М
    Преобразователь АС4
    ТРМ32.Щ4.01.RS - для простоты Прибор 2
    ну и OWEN PROCESS MANAGER (OPM)
    Подключение:
    OPM вращается на компьютере, к которому через USB подключен АС4. В АС4 приходит линия RS485 с подключенными к ней Прибором 2 и АС2М (оконечный), к которому подключен через контакты 57 и 58 Прибор 1 (оконечный)
    По RS485 OPM видит все показания Прибора 2 (конфигуратор АС2М использовали лишь для задания сетевого адреса) и даже отображает подключение Прибора 1 (т.е. не пришет, что ПРИБОР НЕ ОПРЕДЕЛЕН, из чего следует, что сетевые настройки подобраны верно), но вместо показаний датчиков, подключенных к Прибору 1, отображает лишь зеленые прочерки. При этом на Приборе 1 все показания локально отображаются. На АС2М при таком подключении постоянно горит красный индикатор - отсутствуют данные в токовой петле.
    Подскажите пожалуйста, существует ли возможность получить на ОРМ значение показаний датчиков Прибора 1 в такой схеме? Ведь прибор-то определяется...

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В конфигураторе АС-2М выбрали тип подключенного прибора (ТРМ-32)?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, даже на вкладке "токовая петля" выбрано ТРМ32.Щ4

  4. #4
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Какие сетевые настройки обоих ТРМ?

  5. #5

    По умолчанию

    На Приборе 1 и Приборе 2 одинаковые
    9600
    8-n-1
    ------
    вот настройки токовой петли не такие, но разве они должны быть такими же?
    настройки токовой петли менять не получается, они заморожены, поэтому выставляли настройки как у токовой петли на Приборе 1 - результата нет
    настройки токовой петли:
    9600 8-есть-2
    При включении теста конфигуратора прибор определяется, конфиг 8-е-2 считывается, а дальше сплошные прочерки в таблице данных...
    теперь для чистоты эксперимента отключили Прибор 2 (который с RS). Результат на Приборе 1 такой же - сплошные прочерки.

  6. #6

    По умолчанию

    Неужели никто не сможет подсказать какое-либо решение?

Похожие темы

  1. МПР-51 и АС2М проблема
    от tashkinov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:59
  2. МПР51+ас2м+СП270(или плк)
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 12:31
  3. АС2М и МПР51
    от tashkinov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:04
  4. Сетевые настройки АС2М
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 16:09
  5. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •