Цитата Сообщение от masterkey Посмотреть сообщение
Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода
1. Какую версию компонента Modbus Master используете?
2. Галочка Автопереподключение в Modbus Master установлена?