Тема: Что-то делаю не так

  1. #1

    По умолчанию Что-то делаю не так

    Добрый день уважаемые форумчане. Осваиваю CS 3.5 sp7 предстоит задача подружить СПК107 и МВ1102а. проблема состоит в том, что когда добавляю Slave устройство MX110 в нем нет вкладок/Канал Modbus Slave/ / Modbus Slave Init/ и /ModbusGenericSlave Соотесение входов/выходов/ соответственно связь с данным блоком не устанавливается подскажите пож что я не так делаю

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Как пользоваться шаблонами описано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от masterkey Посмотреть сообщение
    Добрый день уважаемые форумчане. Осваиваю CS 3.5 sp7 предстоит задача подружить СПК107 и МВ1102а. проблема состоит в том, что когда добавляю Slave устройство MX110 в нем нет вкладок/Канал Modbus Slave/ / Modbus Slave Init/ и /ModbusGenericSlave Соотесение входов/выходов/ соответственно связь с данным блоком не устанавливается подскажите пож что я не так делаю
    Вероятно, вы используете шаблоны модулей - у них отсутствуют эти вкладки, потому что все уже сконфигурировано "внутри" шаблона. Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus.

  4. #4

    По умолчанию

    Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от masterkey Посмотреть сообщение
    Установили связь между блоками но через пару минут отваливается связь между мастером и блоком МВ110-2а . между блоками МУ110-32р и МВ110-16дн связь сохранилась на протяжении ночи, управляющая программа тоже работает. Из-за чего может теряться связь межу мастером и модулем ввода
    1. Какую версию компонента Modbus Master используете?
    2. Галочка Автопереподключение в Modbus Master установлена?

  6. #6

    По умолчанию

    Галочка стоит версия мастера 3.5.7.0 сейчас поменяю на 3.5.4.0 посмотрю

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от masterkey Посмотреть сообщение
    Галочка стоит версия мастера 3.5.7.0 сейчас поменяю на 3.5.4.0 посмотрю
    На версии 3.5.7.0 галочка не работает - это проблема CODESYS. Используйте версию 3.5.5.0.

  8. #8

    По умолчанию

    spk Версия: 3.5.4.20
    Имя: Modbus COM 3.4.0.0
    Имя: Modbus Master, COM Port 3.5.5.0
    Все равно отваливается

  9. #9

    По умолчанию

    Всем спасибо за помощь все работает. Дело было в винде, после переустановки все работает еще поигрался со временем таймаутов

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 10:10
  2. СИ-30. что я делаю не так
    от podoly в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 20:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 09:44
  4. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 23:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •