Тема: вопрос по ТРМ32-Щ4.01

  1. #1

    По умолчанию вопрос по ТРМ32-Щ4.01

    Здравствуйте.
    В наследство мне достался ТРМ32-Щ4.01
    есть идея приспособить его для управление нагревательным элементом ТЭН через магнитный пускатель.
    Получится ли такая задумка?
    Я понимаю что он не предназначен для этого но все же.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Да элементарно. Все дело в коэффициентах ПИД. Убрать интеграл и дифференциал и будет счастье. Ну если не хочется возиться с коэффициентами, то 2 релюхи (открыть - включение, закрыть - выключение).

  3. #3

    По умолчанию

    И учётом того, что импульсы подаются с периодом 6 секунд.