  1. #11

    По умолчанию

    В СССР заказали у финнов плавбазу. Там был полностью цикл переработки рыбы, с упаковкой и печатью ценников. Вскоре главбух плавбазы обнаружила, что цены округляются отбрасыванием долей копейки. Она посчитала, сколько копеек пропадёт за рейс, и ужаснулась. Распоряжением руководства посадили на конвейер тётенек с кассовыми аппаратами, и печатали чеки врукопашную. То, что тётеньки обошлись в сумме дороже отброшенных копеек - не волновало, ибо это была другая статья расходов, которую можно легально посчитать.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Напрягите разработчиков! Они умудрились в ПР200-х.4.х.х впихнуть ПО от ПР200-х.2.х.х!!! Потому и не идет юстировка выходов с "У" типом (0...10В)
    Как Вы пришли к такому выводу, на сколько я знаю ПО для двух вариантов не должно отличаться, выход и там и там 0-1,0, а дальше уже железо работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Как Вы пришли к такому выводу, на сколько я знаю ПО для двух вариантов не должно отличаться, выход и там и там 0-1,0, а дальше уже железо работает.
    Зашол в системное меню --->Прибор--->Версия--->ПР200-220.2 Версия ПО:V1.09

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    По самые по.. а кто вам сказал, что оператор TO_INT в Овен Лоджике занимается округлением, чтобы говорить, нормально это или не нормально ?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    По самые по.. а кто вам сказал, что оператор TO_INT в Овен Лоджике занимается округлением, чтобы говорить, нормально это или не нормально ?
    Как работает симулятор в ОВ - не знаю. А вот процессор в ПР200 получив на обработку TO_INT, начинает преобразование по тому алгоритму, который ему прописал в системном ПО товарыш Программист.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Как работает симулятор в ОВ - не знаю. А вот процессор в ПР200 получив на обработку TO_INT, начинает преобразование по тому алгоритму, который ему прописал в системном ПО товарыш Программист.
    X->INT производит приведение типов, если необходимо округление, можно воспользоваться соответствующими макросами, которые выкладывались пользователями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    X->INT производит приведение типов, если необходимо округление, можно воспользоваться соответствующими макросами, которые выкладывались пользователями.
    Вот метод этого приведения и выбирается программистом. Я ссылку приводил..

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    X->INT производит приведение типов
    похоже пора вызывать охотников за приведениями...
    начинающий профессионал

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    По самые по.. ага, а кто-то округляет прибавляя 0,5 и даже 7,1 станет = 8. Что мне тоже как-то не понравилось...

    з.ы. если работаете с плавающей точкой и потом расчитываете все через целочисленные то не стоит удивляться, что подаете 1,016 а получаете на выходе, 9,98 ага....

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    По самые по.. ага, а кто-то округляет прибавляя 0,5 и даже 7,1 станет = 8. Что мне тоже как-то не понравилось...

    з.ы. если работаете с плавающей точкой и потом расчитываете все через целочисленные то не стоит удивляться, что подаете 1,016 а получаете на выходе, 9,98 ага....
    Потомушта работа с целочисленными значениями для процессора, что "баба с воза - кобыле легче!"
    Меня устраивает вариант, предложенный Юрием, но не устраивает НЕВОЗМОЖНОСТЬ юстировать выход типа "У" (0...10В). И не устраивает белиберда написанная в "Руководстве пользователя. версия 21". Посмотрите это руководство!!!

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20
  4. юстировка входов мва8 или "корпоративный стиль компании овен"
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •