Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Эффект кратковременного срабатывания ТТР

  1. #1

    По умолчанию Эффект кратковременного срабатывания ТТР

    Имеется ТТР HD-1044.ZA2, для управления 3-ф пускателем. Иногда во время подачи напряжения питания для катушки на клемму 2 ТТР происходит кратковременное <500мс включение/отключение пускателя. При этом управляющего воздействия нет. Этот эффект присутствует не всегда, но все же он есть, если подавать питание многократно в качестве эксперимента. Время ложного срабатывания всегда разное. Для интереса проверил ТТР другого отечественного производителя - эффект повторился. В остальном реле работает правильно.
    Почему это происходит и что делать?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jhoo Посмотреть сообщение
    Имеется ТТР HD-1044.ZA2, для управления 3-ф пускателем. Иногда во время подачи напряжения питания для катушки на клемму 2 ТТР происходит кратковременное <500мс включение/отключение пускателя. При этом управляющего воздействия нет. Этот эффект присутствует не всегда, но все же он есть, если подавать питание многократно в качестве эксперимента. Время ложного срабатывания всегда разное. Для интереса проверил ТТР другого отечественного производителя - эффект повторился. В остальном реле работает правильно.
    Почему это происходит и что делать?
    У тебя RC-цепочка на выходе ТТР стоит ?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, только варистор. RC-цепь внутри, как рисует производитель.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Не в обиду будет сказано, но честно говоря первый раз встречаю, чтобы через ТТР, с рабочим током в 10А включали пускатель.
    ТТР в основном предназначена для коммутации резистивной нагрузки, на ней она (или оно, никак не определюсь) ведёт себя вполне адекватно. А при работе с индуктивной нагрузкой, как в Вашем случае, есть свои особенности. Это касается и работы с катушками реле и пускателями и в частности с асинхронными двигателями.
    Если, как Вы пишите не мешает работе, и нет вариантов замены, то не берите в голову и пусть работает. А в принципе для запуска мощного пускателя ставится обычное промежуточное реле а не ТТР.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Попробуй зашунтировать выход ТТР резистором 100 кОм - 2 Вт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2016 в 15:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Первоначально стояло обычное промежуточное реле типа РЭК, но потом решили перейти на "твердотелку" для солидности. А поменьше ТТР не нашел, вот и поставил то что поставил.
    В итоге проблему решили. Добавили внешнюю интегрированную RC-цепь PMR209 (0.22 мкФ+22 Ом), было под рукой.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jhoo Посмотреть сообщение
    но потом решили перейти на "твердотелку" для солидности.
    Лучшее - враг хорошего.
    А работать ТТР будет нисколько не лучше старого промежуточного.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jhoo Посмотреть сообщение
    Первоначально стояло обычное промежуточное реле типа РЭК, но потом решили перейти на "твердотелку" для солидности. А поменьше ТТР не нашел, вот и поставил то что поставил.
    В итоге проблему решили. Добавили внешнюю интегрированную RC-цепь PMR209 (0.22 мкФ+22 Ом), было под рукой.
    Решили, а спасибо не сказали.

    Брать номиналы элементов RC - цепочки с потолка чревато. А ты ток утечки через эту цепочку считал ? Он у тебя не хилый получается - 15 мА. Да еще ТТР имеет ток утечки в закрытом состоянии. Чуешь чем это пахнет ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.09.2016 в 18:10.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Решили, а спасибо не сказали.

    Брать номиналы элементов RC - цепочки с потолка чревато. А ты ток утечки через эту цепочку считал ? Он у тебя не хилый получается - 15 мА. Да еще ТТР имеет ток утечки в закрытом состоянии. Чуешь чем это пахнет ?
    Да, конечно спасибо за наводку на RC-цепь .
    Проверил на всякий случай чем все это будет пахнуть.
    При токе утечки внешней RC-цепи 15мА и ТТР 10мА мощность получается 5,5 ватт. По паспорту на пускатель потребляемая мощность катушки на удержание 20+ 4 ВА. Т.е. при грубой оценке пускатель должен гарантированно перейти в выключенное состояние.
    Или я не так понял?

  10. #10

    По умолчанию

    Зря вы мощность через цепочку так просто посчитали, она там реактивная. И считать ее тут вовсе необязательно. Тем более все не так просто, когда индуктивность, сопротивление и емкость соединены последовательно.
    Да и ток утечки ТТР вряд ли такой величины. Я их щупал под напряжением без радиатора, они совершенно холодные, а 2 Вт греют вполне ощутимо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  2. Задержка срабатывания ПЛК100+2хМДВВ
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 21:10
  3. Коррекция времени срабатывания УТ1-PiC
    от Zayaz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 11:34
  4. ложные срабатывания мву8
    от eigor_vl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 04:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •