Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 39

Тема: Модуль дискретного ввода/вывода Овен МДВВ

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Почему-то не получается вставить скрины конфигурации.(возможно не разобрался с форумом - мало опыта).
    Если словами, то выглядит так:
    ПЛК150:ModBas(slave)[VAR]
    |-ModBas(Master)[VAR]
    |-RS-485[SLOT]
    | -OWEN MDVV[VAR]
    Параметры RS-485:
    Comm speed 115200
    Parity NO
    Data bits 8
    Stop .. One
    Interfase ... RS-485
    Frame .... RTU
    Framing time 0
    Visibility No

    MDVV:
    Версия прошивки 1.07
    bPS 115200
    LEn 8
    PrtY Отсутст
    Sbit 1
    A.Len 8
    Addr 1
    Prot ModBus-RTU
    t.out 0
    Rs.dL 10

  2. #12

    По умолчанию

    rs.dl поставьте в 0.
    Для CoDeSys проектик заархивируйте и выложите.

  3. #13

    По умолчанию

    Файлик с проектом
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Proba.zip (73.0 Кб, Просмотров: 23)

  4. #14

    По умолчанию

    есть еще нюансы
    1. при работе иногда самопроизвольно пропадает связь ПЛК с компьютером.
    2. иногда обмен между ПЛК и МДВВ прерывается и после перепрошивки программы в ПЛК обмен не инициируется, помогает только полное отключение питания и последующей загрузке проекта в ПЛК!

  5. #15

    По умолчанию

    и все-таки интересно узнать почему в выходной регистр надо записывать 1000 а не 1??? ведь это не ШИМ?!!

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вот проект.
    Еще есть пара (пока) вопросов.
    Один висит на форуме "Текущий статус прошивок" - не договорили.
    второй: как отключить запись в регистры ШИМ модуля МДВВ? не нашел...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip test.zip (48.5 Кб, Просмотров: 20)

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    и все-таки интересно узнать почему в выходной регистр надо записывать 1000 а не 1??? ведь это не ШИМ?!!
    Как не ШИМ? Запишите 500 и результат Вас удивит

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
    Вот проект.
    Еще есть пара (пока) вопросов.
    Один висит на форуме "Текущий статус прошивок" - не договорили.
    второй: как отключить запись в регистры ШИМ модуля МДВВ? не нашел...
    См. скриншот
    Изображения Изображения

  9. #19

    По умолчанию

    так почему же не 1, а 1000??? и как пользоваться маской? я думал что 1000 надо записывать в параметры PWM, а в выходной параметр 1? Получается резонным вопрос для чего введены параметры "PWM period" и какие 2 значения вводить тогда туда??? (тоже 1000)
    Последний раз редактировалось Denis; 28.02.2008 в 17:02.

  10. #20

    По умолчанию

    PWM период - период работы шима, т.е. реле будет щёлкать раз в секунду, раз в две секунды и т.д.
    А маска - каждый бит - выход, но в этом режиме шим отключён.
    Всё это подробно описано в документации на МДВВ