Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39

Тема: Модуль дискретного ввода/вывода Овен МДВВ

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
    есть еще нюансы
    1. при работе иногда самопроизвольно пропадает связь ПЛК с компьютером.
    2. иногда обмен между ПЛК и МДВВ прерывается и после перепрошивки программы в ПЛК обмен не инициируется, помогает только полное отключение питания и последующей загрузке проекта в ПЛК!
    Прошивка какая?

  2. #22

    По умолчанию

    1.07- МДВВ

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.03.0
    Need Target version 2.02
    Compiled: 12:36:07 Dec 26 2007
    MAC 67:77:01:04:08:17
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC version is 09

    так как мне записать маску (в какую переменную) и как послать команду... в те переменные маски выхода посылки не проходят!

  3. #23

    По умолчанию

    В байт команды запишите 255.
    первая запись - включает опрос с заданным режимом (периодич., по изм. значения, по команде). Повторные форсируют запись значения независимо от режима.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В байт команды запишите 255.
    первая запись - включает опрос с заданным режимом (периодич., по изм. значения, по команде). Повторные форсируют запись значения независимо от режима.
    сделал...
    1. МДВВ стал мигать причем частота непонятна: жестко не фиксируется "1" на выходе, а необходимо чтобы фиксировалась 1!
    2. Теперь записывая напрямую в Value on Output числа больше 280 на выходе лампочка уже не гаснет, раньше она бы мигала со временем горения 280 мс!!!! Почему так? (после выключения питания и последующего Login без выдачи 255 стало как было, при последующей попытке выдать команду 255 частота снова изменилась!!!)
    Последний раз редактировалось Denis; 29.02.2008 в 09:20.

  5. #25

    По умолчанию

    Давно прошу - выложите проект. Я укажу где ошибка. А так напоминает постановку диагноза по воспоминаниям друга семьи больного, к-му очевидец смерти 10 лет назад рассказал что пациент перед смертью потел.

  6. #26

    По умолчанию

    Попробуйте запустить и выдать команду 255
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip proba.zip (155.5 Кб, Просмотров: 25)

  7. #27

    По умолчанию

    Из шаблона надо было удалять и переменные, привязанные к значению выходов, а не только периоды. Удалите и всё будет пучком.

  8. #28

    По умолчанию

    Спасибки

  9. #29

    По умолчанию

    Кто-нибудь смотрел выложенный проект test? Корректно ли внем организована работа с МДВВ: опрос входов и установка выходов?

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Добрый день
    Я удалил из шаблона в кодесис все, кроме Bit mask for output и Bit mask for input.
    Все равно: входные сигналы проходят нормально, а выходные - нет.
    Есть ли какая-нибудь возможность протестировать выходные каналы модуля МДВВ отдельно, без технологической программы, вручную. У меня уже кажется, что неисправен модуль.