Показано с 1 по 8 из 8

Тема: И снова про входное сопротивление МВ110-8А

  1. #1

    По умолчанию И снова про входное сопротивление МВ110-8А

    Каково входное сопротивление в режиме 0 - 1 В? Видел в других темах упоминалось 35 кОм. Прямым измерением узнать это невозможно, т. к. прибор в процессе опроса входов постоянно "подключается" и "отключается" от цепи датчика. Даже когда используется только один вход, а остальные отключены (в конфигураторе). То есть вот это на самом деле не помогает:

    Когда в РЭ нет подобных цифр, можно поступить так. Подаете на вход напряжение 1В и цифровым тестером замеряете ток в цепи. Далее делите 1В на величину измеренного значения и получаете входное сопротивление АЦП. Легко и просто.
    Я так и сделал, взял тестер (с младшим разрядом 0,1 мкА). Ток циклически прыгает от 0 до примерно 6 мкА, при тестовом напряжении 0,7 В. Получается примерно 120 кОм, а никак не 35, но ясно что тестер за время этих скачков не успевает стабилизировать показание.

    Какое всё-таки входное сопротивление? Критически важно для решаемой задачи. И действительно, это очень важный параметр, и он должен быть в РЭ.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 28.11.2016 в 11:44.

  2. #2

    По умолчанию

    А 120 кОм не достаточно для вашей задачи ?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, мало, лучше мегаомы. Хорошие вольтметры имеют входное от 10 МОм. Можно пойти другим путём, и сделать программную коррекцию измеренного напряжения, т. е. перерасчёт с учётом искажения, вносимого сопротивлением измерителя, но тогда нужно точно знать его сопротивление (хотя-бы +/- 5%), и быть уверенным что оно не меняется в процессе. Ни того, ни другого пока нет.

    P. S. Всякие повторители на транзисторах или операционниках городить не буду. Уже применял повторяющую схему на операционнике, 2 года работало, но капризное оно всё какое-то, даже несмотря на экранирование, недавно накрылось без видимых причин.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 28.11.2016 в 12:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть способ измерить - подайте на вход известное напряжение через известное сопротивление, получится делитель, прочитайте программой, или конфигуратором, сколько получилось на входе, и вычислите входное сопротивление.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть способ измерить - подайте на вход известное напряжение через известное сопротивление, получится делитель, прочитайте программой, или конфигуратором, сколько получилось на входе, и вычислите входное сопротивление.
    Это можно, спасибо за совет, видать я ещё не до конца проснулся!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris_K Посмотреть сообщение
    ...Критически важно для решаемой задачи. И действительно, это очень важный параметр, и он должен быть в РЭ.
    Я бы не стал ставить МВ110... в критически важный узел. Делайте сквозную калибровку канала измерения программно. Хотя в РЭ этот параметр должен быть - соглашусь с вами...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть способ измерить - подайте на вход известное напряжение через известное сопротивление, получится делитель, прочитайте программой, или конфигуратором, сколько получилось на входе, и вычислите входное сопротивление.
    Попробовал. Конкретно с данной моделью это не поможет. Ибо последовательное подключение сколько-нибудь значимого сопротивления прибор расценивает как обрыв датчика. Такое происходит уже при 10 кОм. При 4,8 кОм ещё меряет, но результат в пределах погрешности (0,25%) совсем не отличается от того, что был без сопротивления. Учитывая эту погрешность, получается что входное - как минимум 2 МОм. А все называли в десятки раз меньшие цифры.

    С параллельным подключением тоже не прокатывает.

    Хочется услышать представителей Овена. Прибор 2014 года выпуска. Тестировал при напряжении 0,728 В.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 02.12.2016 в 12:12.

  8. #8

    По умолчанию

    Также проверил для обычного подключения (т. е. параллельного). В режиме 0...1В. Сопротивление датчика, с которого снимается сигнал, не должно превышать 10 - 12 кОм. Если больше, то прибор диагностирует "обрыв датчика". Если сопротивление не сильно больше 12 кОм, например 14 кОм - он то показывает напряжение, то диагностирует обрыв, рандомным образом, и это напрягает. Думаю, лучше не превышать 5 кОм, для перестраховки.

Похожие темы

  1. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 15:32
  2. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 15:32
  3. трм-202 (входное сопротивление?)
    от UserOwen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 15:00
  4. входное сопротивление Ai плк и мва8
    от Владимир С. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •