Каково входное сопротивление в режиме 0 - 1 В? Видел в других темах упоминалось 35 кОм. Прямым измерением узнать это невозможно, т. к. прибор в процессе опроса входов постоянно "подключается" и "отключается" от цепи датчика. Даже когда используется только один вход, а остальные отключены (в конфигураторе). То есть вот это на самом деле не помогает:
Я так и сделал, взял тестер (с младшим разрядом 0,1 мкА). Ток циклически прыгает от 0 до примерно 6 мкА, при тестовом напряжении 0,7 В. Получается примерно 120 кОм, а никак не 35, но ясно что тестер за время этих скачков не успевает стабилизировать показание.Когда в РЭ нет подобных цифр, можно поступить так. Подаете на вход напряжение 1В и цифровым тестером замеряете ток в цепи. Далее делите 1В на величину измеренного значения и получаете входное сопротивление АЦП. Легко и просто.
Какое всё-таки входное сопротивление? Критически важно для решаемой задачи. И действительно, это очень важный параметр, и он должен быть в РЭ.