Добрый день!
Есть связка МСД200 (мастер) и ТРМ200. МСД200 подключен к компу через АС4. Длина линии между приборами 15см.
Не могу получить корректных данных с ТРМ200. На МСД200 приходит какая то белиберда с двух каналов (на скриншотах). У ТРМ на входах висят термосопротивления. На индикаторах ТРМ, показания корректные. Пробовал менять регистры и типы данных из инструкции к ТРМ- не помогает.
Вообще ТРМок- четыре. По всем история такая же. Просто оставил одну, для чистоты эксперимента. Пробовал опрашивать ТРМки из OpenScada через другой переходник USB-RS485, история та же. Может кто подсказать куда копать?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (8).png 
Просмотров:	268 
Размер:	77.2 Кб 
ID:	27004 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (9).png 
Просмотров:	277 
Размер:	92.5 Кб 
ID:	27005 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана (10).png 
Просмотров:	281 
Размер:	137.2 Кб 
ID:	27006