Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32

Тема: Екон+ 2 ПК+модем

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    кто так утверждает? На скрине выделена цитата из документации, объясняющая как должна строится работа с ПК. На кажом ПК ОРС будет стучаться в последовательный порт, а вот дальше попасть на модем-свисток без подключения к сервисам типа dyndns совсем не просто
    На их сайте. http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...on134/65048493 См. Задача №2 !!!! Так и звучит.
    " Необходимо производить опрос устройств с последовательным интерфейсом несколькими ПК, находящимися в сети Ethernet".
    Кроме того я выше давал ссылку на видео вебинара, где также рассматривается этот вариант.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    " Необходимо производить опрос устройств с последовательным интерфейсом несколькими ПК, находящимися в сети Ethernet".
    ну и как это противоречит с официальной документацией? На каждом ПК "поднят" виртуальный СОМ-порт и соединяйтесь с ЕКОНом сколько угодно, только это возможно в локальной сети.
    Теперь о Вашей противоречивой информации, что касается модемов с пробросом портов. Чтобы модем инициализировал связь с инетом его кто то должен пнуть, компа со стороны приборов у Вас вроде нет, хотя понятие "свисток" относится к USB модемам, получается ПК все же присутствует. Например он законнектился с неким белым айпишником, одного из ПК, как будет получать инфу и управлять второй ПК(согласно названию темы)?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    1) Если на ПК поднят com порт -значит соединение с Економ уже не Ethernet, а RS 485. Потому и противоречит.
    2) Я и написал, что свисток это USB модем, который вместо GSM роутера стоит со стороны ПК. Подобное работает на разных объектах.
    3) Если GSM модем, например Robustel 1000, cконфигурировать как Клиент, т.е. выбрать из списка (галочку поставить), то в нём активной становиться строка куда записывается IP сервера. В данном случае это будет IP USB модема. То при включении он сразу стучиться на сервер. Его не надо пинать. Таким образом устанавливается постоянное интернет соединение.
    Если выбрать в конфигураторе модема режим работы как Сервер, то тогда надо уже со стороны ПК стучаться на него
    Подобное неоднократно нами реализовывалось. И работает. Тут всё просто.
    Последний раз редактировалось Safron; 16.10.2016 в 09:25.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Если на ПК поднят com порт -значит соединение с Економ уже не Ethernet, а RS 485. Потому и противоречит
    забыли добавить виртуальный компорт и соединение от этого не поменяется, он будет происходить посредством интерфейса Ethernet, просто данные будут трансформироваться из UDP в пакеты последовательного соедиения
    Я и написал, что свисток это USB модем, который вместо GSM роутера стоит со стороны ПК
    ну и что, обязанность клиента обмениваться данными с серверами, кто в Вашем случае им будет выступать, ЕКОН? Нет, он на это не способен
    Если GSM модем, например Robustel 1000, cконфигурировать как Клиент
    ну если он сможет создать два соединения, чтоб обмениваться данными с двумя ПК, то зачем Вы здесь вобще открыли эту тему?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #15

    По умолчанию

    [ну если он сможет создать два соединения, чтоб обмениваться данными с двумя ПК, то зачем Вы здесь вобще открыли эту тему?[/QUOTE]

    В тот то и дело, что не может сразу два соединения создать.
    Скорее всего придётся либо два модема лепить, либо роутер на Екон ставить. Чего меньше всего хочется. Быть может есть какие нибудь другие решения?

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    обычно melky предлагает установить vpn соединение, не вижу проблем это испоьзовать, потому что понадобиться одно устройство возле екона
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Да, VPN самое оптимальное решение.
    1. не зависим от оператора (почти не зависим, так как некоторые операторы могут резать GRE, хотя есть еще OpenVPN, l2tp, IPSec)
    2. на нормальных роутерах все работает корректно, в отличии от Зикселей и прочего...

    Ессно сервер должен быть с доступным IP.

    Так однако остается проблема последнего звена, если там стоит устройство с RTU, ASCII, Овен протоколом (то есть работает по RS485) оно так и не сможет отдавать двум мастерам, независимо от типа.

    Тут 2 пути. Должен быть не ЕКОН а некий шлюз, в котором настраивается опрос 485-ого. А уже шлюз по TCP будет отдавать 2-м, 3-м и так далее сколько к нему запросов разрешено.
    Либо разносить по времени, например опрашивать раз в сутки с разным временем.

    Так как если время сложится, то устройство начнет кидать мусор или вообще не ответит

    з.ы. как-то находил программный шлюз, но платный.
    Как вариант вместо роутера использовать Raspberry Pi с модемом и конвертером usb-rs485. к порту можно обращаться поверх TCP например.
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2016 в 10:22.

  8. #18

    По умолчанию

    Кто нибудь может поделиться файлом конфигурации для Екона134? Конфигурация нужна для подключения прибора через один портов Екона Р1..Р4 далее по Ethernet на ПК.
    Как ни настраиваю конфигуратором не получается. ОРС в котором указан IP и порт Екона выдаёт ошибку связи с устройством. Конфигуратор Екон видит. Через строку браузера тоже без проблем. А OPC сервер тупит ...никак не может установить соединение с устройством Екон

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ПК с економ по UDP общяются, ОРС об этом подозревает?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #20

    По умолчанию

    Нет не подозревает. Админ обещал как то порты перенаправить. Брандмаузер отключить. UDP организовать. По колдовать короче.Я далёк от этих фишек. Но файл конфигурации я всё равно хотел бы посмотреть. Удостоверится

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Екон 134
    от Vitamin в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 13:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  3. ЕКОН 134
    от fvgt-2009 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 17:29
  4. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 16:24
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •