Тема: МК110-8ДН.4Р + MasterSCADA битовая распаковка состояния входов

  1. #1

    По умолчанию МК110-8ДН.4Р + MasterSCADA битовая распаковка состояния входов

    Здравствуйте! У меня такая проблема создаю диспетчеризацию котельной. Подключил модуль Мк110 установил OPC - Сервер загрузил в мастер скада переменные и все встало из-за того что входов 8 а переменная для всех восьми входов одна. - r:Cn. в инструкции по этому поводу написана одна фраза и та мне не понятная: "В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1,
    соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером."
    Объясните дураку как эту переменную расключить на 8 изменяющихся параметров. фотографию из страницы матер скада прилагается
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    А 8 штук Inputs это что ?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван ЦУП Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня такая проблема создаю диспетчеризацию котельной. Подключил модуль Мк110 установил OPC - Сервер загрузил в мастер скада переменные и все встало из-за того что входов 8 а переменная для всех восьми входов одна. - r:Cn. в инструкции по этому поводу написана одна фраза и та мне не понятная: "В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1,
    соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером."
    Объясните дураку как эту переменную расключить на 8 изменяющихся параметров. фотографию из страницы матер скада прилагается
    в /ОРС сервере разбивай на биты и в скаду

  4. #4

    По умолчанию

    Все что показывает oPC- сервер
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Вот что такое inputs
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    М-да, давно я этим ОРС сервером не пользовался.

    Сделайте так:
    Ставите распаковщик аналогового 32 битного сигнала. В настройках укажете 8 битов
    1.png.

    Переменную r.Cn заводите на вход
    2.png

    Получите 8 дискретных сигналов входов модуля.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  7. #7

    По умолчанию

    спасибо большое!!!!!

Похожие темы

  1. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:30
  4. MasterScada прием маски входов мв110-16дн
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •