С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
1) Первый скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. У этого регулятора выставлена "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =3%. Нижний регулятор с идентичными параметрами, но "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =0% - на выходе дает 0%. "Вых. мощн. в выключенном состоянии" получается минимальной выходной мощностью при выкл. и вкл. состоянии блока.
2) Второй скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. На обоих регуляторах выставлена нижнее ограничение по мощности =1% (переменная "Мин" задана по умолчанию). На нижнем регуляторе значение вых. мощн. =1% - правильно. При изменении "Минимальной мощности" онлайн (например ставим 2%), значение вых.мощн. на нижнем регуляторе остается 1%, на верхнем по прежнему 3%.
3) Третий скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50%. Активна только П составляющая =2. Сигнал рассогласования 22, т.е. на выходе блока должно быть 44 (при "Мин"=0 - так и есть). На самом деле выходная мощность 94%. Такое ощущение, что реальное выходное значение плюсуется к "Мин".
4) Четвертый скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50% --> меняем в онлайне на 0% --> мощность на выходе остается по прежнему 94%. Если "Мин" задать по умолчанию =0%, то при рассогласовании 22 и Кп=2, на нижнем регуляторе вых.мощн.=44%, на верхнем 47%.
Пожалуйста разъясните, если я не правильно понимаю работу ФБ.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Постоянно менять эти значения в реалиях может и не нужно...хотя при настройке регулятора было-бы не лишним иногда иметь ограничение диапазона (ИМХО). Для чего тогда сделана возможность записи в ФБ этих значений? Больше волнует "Выходная мощность в выключенном состоянии" - вот это реально нужный параметр. В выключенном состоянии установке необходим минимальный проход клапана, а при работе он плюсуется к вычисленной выходной мощности... Пришлось делать минимальный проход "в обход" ФБ PID... Получается, что функционал есть, но работает как-то не так.
После проверки в симуляторе, я понял о чем речь, в общем моя рекомендация следующая: используйте ПИД с установленными пределами, например 0-100, а все минимальные и максимальные ограничения организуйте внешним макросом, или воспользуйтесь макросами ПИД написанными участниками форума.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ