Тема: Задание параметров регулятора PID

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не могу разобраться с поведением ФБ PID (ОЛ 1.9.145.12190).
    1)При установке выходной мощности в выключенном состоянии, она прибавляется к выходной мощности в процессе регулирования.
    Вложение 34467 Вложение 34468
    2)Верхнее и нижнее ограничение выходной мощности в реальном времени не выставляются (остается значение переменной по умолчанию)+ минимальная мощность приплюсовывается к мощности при регулировании.
    Вложение 34465 Вложение 34466
    Это ФБ некорректно работает или с ОЛ проблемы? Физически оборудования сейчас под рукой нет.
    Ничего не понял, куда что приплюсовывается, на всех скриншотах PID в работе, если ошибка регулирования =0, задание =min мощности, если не равно то мощность увеличивается в соответствии с коэффициентами и ограничивается верхней уставкой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    1) Первый скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. У этого регулятора выставлена "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =3%. Нижний регулятор с идентичными параметрами, но "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =0% - на выходе дает 0%. "Вых. мощн. в выключенном состоянии" получается минимальной выходной мощностью при выкл. и вкл. состоянии блока.
    2) Второй скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. На обоих регуляторах выставлена нижнее ограничение по мощности =1% (переменная "Мин" задана по умолчанию). На нижнем регуляторе значение вых. мощн. =1% - правильно. При изменении "Минимальной мощности" онлайн (например ставим 2%), значение вых.мощн. на нижнем регуляторе остается 1%, на верхнем по прежнему 3%.
    3) Третий скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50%. Активна только П составляющая =2. Сигнал рассогласования 22, т.е. на выходе блока должно быть 44 (при "Мин"=0 - так и есть). На самом деле выходная мощность 94%. Такое ощущение, что реальное выходное значение плюсуется к "Мин".
    4) Четвертый скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50% --> меняем в онлайне на 0% --> мощность на выходе остается по прежнему 94%. Если "Мин" задать по умолчанию =0%, то при рассогласовании 22 и Кп=2, на нижнем регуляторе вых.мощн.=44%, на верхнем 47%.

    Пожалуйста разъясните, если я не правильно понимаю работу ФБ.
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    1) Первый скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. У этого регулятора выставлена "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =3%. Нижний регулятор с идентичными параметрами, но "вых. мощн. в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии" =0% - на выходе дает 0%. "Вых. мощн. в выключенном состоянии" получается минимальной выходной мощностью при выкл. и вкл. состоянии блока.
    2) Второй скрин: выходная мощность верхнего регулятора (в работе) =3%. Сигнал рассогласования отсутствует. На обоих регуляторах выставлена нижнее ограничение по мощности =1% (переменная "Мин" задана по умолчанию). На нижнем регуляторе значение вых. мощн. =1% - правильно. При изменении "Минимальной мощности" онлайн (например ставим 2%), значение вых.мощн. на нижнем регуляторе остается 1%, на верхнем по прежнему 3%.
    3) Третий скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50%. Активна только П составляющая =2. Сигнал рассогласования 22, т.е. на выходе блока должно быть 44 (при "Мин"=0 - так и есть). На самом деле выходная мощность 94%. Такое ощущение, что реальное выходное значение плюсуется к "Мин".
    4) Четвертый скрин: "Минимальная мощность" (переменная "Мин" задана по умолчанию) =50% --> меняем в онлайне на 0% --> мощность на выходе остается по прежнему 94%. Если "Мин" задать по умолчанию =0%, то при рассогласовании 22 и Кп=2, на нижнем регуляторе вых.мощн.=44%, на верхнем 47%.

    Пожалуйста разъясните, если я не правильно понимаю работу ФБ.
    А зачем Вы постоянно меняете значение минимальной и максимальной мощности?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А зачем Вы постоянно меняете значение минимальной и максимальной мощности?
    Постоянно менять эти значения в реалиях может и не нужно...хотя при настройке регулятора было-бы не лишним иногда иметь ограничение диапазона (ИМХО). Для чего тогда сделана возможность записи в ФБ этих значений? Больше волнует "Выходная мощность в выключенном состоянии" - вот это реально нужный параметр. В выключенном состоянии установке необходим минимальный проход клапана, а при работе он плюсуется к вычисленной выходной мощности... Пришлось делать минимальный проход "в обход" ФБ PID... Получается, что функционал есть, но работает как-то не так.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
    Постоянно менять эти значения в реалиях может и не нужно...хотя при настройке регулятора было-бы не лишним иногда иметь ограничение диапазона (ИМХО). Для чего тогда сделана возможность записи в ФБ этих значений? Больше волнует "Выходная мощность в выключенном состоянии" - вот это реально нужный параметр. В выключенном состоянии установке необходим минимальный проход клапана, а при работе он плюсуется к вычисленной выходной мощности... Пришлось делать минимальный проход "в обход" ФБ PID... Получается, что функционал есть, но работает как-то не так.
    После проверки в симуляторе, я понял о чем речь, в общем моя рекомендация следующая: используйте ПИД с установленными пределами, например 0-100, а все минимальные и максимальные ограничения организуйте внешним макросом, или воспользуйтесь макросами ПИД написанными участниками форума.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Задание параметров ПЧВ по RS-485
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 09:46
  2. Задание IP-адреса ПЛК
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 10:46
  3. тех задание
    от Алексей Zagen в разделе Наши проекты
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 20:13
  4. задание программ пид-регуляторов из Scada
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •