Цитата Сообщение от KoT'86 Посмотреть сообщение
Добрый день! Не могу разобраться с поведением ФБ PID (ОЛ 1.9.145.12190).
1)При установке выходной мощности в выключенном состоянии, она прибавляется к выходной мощности в процессе регулирования.
Безымянный.png Безымянный_1.png
2)Верхнее и нижнее ограничение выходной мощности в реальном времени не выставляются (остается значение переменной по умолчанию)+ минимальная мощность приплюсовывается к мощности при регулировании.
Безымянный_2.png Безымянный_3.png
Это ФБ некорректно работает или с ОЛ проблемы? Физически оборудования сейчас под рукой нет.
Ничего не понял, куда что приплюсовывается, на всех скриншотах PID в работе, если ошибка регулирования =0, задание =min мощности, если не равно то мощность увеличивается в соответствии с коэффициентами и ограничивается верхней уставкой.