Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Запись уставки через OwenIO в LabView

  1. #1

    По умолчанию Запись уставки через OwenIO в LabView

    Здравствуйте.

    Как записать в ТРМ148 данные в формате StoredDot в LabView ?
    Выбираю в owen_io.dll:WriteStoredDotEx.
    Функция: int32_t WriteStoredDotEx(int32_t adr, int32_t adr_type, CStr command, float *value, int32_t point, int32_t index);
    Запись происходит без ошибок, но в результате записывается 0 не зависимо от значения уставки.

    Данные на входе:
    adr=16 (адрес устройства)
    adr_type=0 (длина адреса 8 бит)
    command=SP.LU (запись/чтение уставки)
    value= SGL ? (пробовал и другие форматы)
    point=0 (положение десятичной точки)
    index=0 (индекс для 1 канала)
    owen.png

    Остальные параметры (в т.ч. и SP.LU) читаются, стоп/запуск записывается без проблем.
    Буду очень благодарен за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    попробуй I16 в value
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    попробуй I16 в value
    Попробовал результат тот же 0

    Сейчас еще попробовал через универсальную функцию OWEN_IO
    owen.png

    Уставка меняется НО с шагом 1.
    Как записать десятичные, пока не понял. (методом перебора уставка 0,16 выглядит как 2010 0000 )
    Последний раз редактировалось Argosy; 24.10.2016 в 14:32.

  4. #4

    По умолчанию

    Разобрался, формат StoredDot.
    Как всегда не хватает толкового описания.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:01
  2. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
  3. Как реализовать запись уставки ?
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:35
  4. Проблема с ТРМ151 запись уставки
    от Modal в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:08
  5. ТРМ138 чтение/запись уставки 'c.sP'
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •