Показано с 1 по 10 из 10

Тема: УТ24 не устанавливает значение inp больше 3

  1. #1

    По умолчанию УТ24 не устанавливает значение inp больше 3

    Взялся за настройку данного девайса, информации мало о параметрических значениях настроек. Но вот столкнулся с проблемой, что INP не ставится больше 3, т.е. значение 1, 2 и 3 и все, а мне необходимо либо 6, либо 7. В Ютюбе нашел видео с такой же проблемой, а решения нигде и нет....

    Что делать?????

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А какой у Вас год выпуска прибора? Скорее всего прошивка старая а руководство Вы смотрите для нового. Я с таким частенько сталкиваюсь с ТРМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Год выпуска указан 2016
    А как обновить прошивку и где ее взять?
    Еще вопрос, за что отвечает параметр indX, в инструкции он упомянут, а что это - нет....

    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Anri191283; 26.10.2016 в 09:54.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Сами Вы навряд ли прошьёте, да и скорее всего не в прошивке дело. Раз прибор новый.
    Скорее всего у Вас конфликтуют параметры rESt и Inp. Почитайте пункт 3.1.7 rESt не может быть больше 3, если Inp больше тройки и соответственно наоборот. Это стандартная процедура блокировки параметров.
    Насчёт indX - это то что отображается на индикаторе. В РЭ конечно мутновато написано, тут с Вами согласен. Скорее всего должно быть что то в соответствии с пунктом 3.2.2.2 То есть если по умолчанию стоит 3, то должен показывать шаг программы.
    На крайний случай можно и экспериментально попробовать. Или звонок другу в техподдержку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Помнится был такой случай.Нужно установить заводские настройки,установить параметр inp,а затем все остальные.
    indx-режим индикации х обозначает номер канала.
    Последний раз редактировалось zendo057; 26.10.2016 в 11:15.

  6. #6

    По умолчанию

    А как тогда установить заводские настройки, в инструкции так и не нашел ни слова об этом...

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А сейчас у Вас эти 2 параметра в конфликтном состоянии или нет?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Не понимаю что у меня за состояние, не знаю как в заводское состояние сбросить и не знаю как INP поставить 6 или 7...

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Я имел ввиду состояние параметров rESt и Inp. То есть превышает ли какой нибудь из них 3. То есть ещё раз повторюсь. Если один больше 3, то другой не даст выставить значение больше 3.
    Сброс на заводские уставки скорее всего осуществляется набором нужного кода как при разблокировке. Какой он не знаю.
    Попробуйте всё таки прямой звонок другу в техподдержку.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    В паспорте на прибор,страницу не помню,вроде в конце где описаны параметры в последней строчке указаны заводские параметры,вбить их нужно в ручную.И попробуйте как советует maximov2009

Похожие темы

  1. Время цикла ПЛК больше 100мс
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 07:41
  2. Новых контроллеров с v2 больше не будет?
    от Леонид в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 11:45
  3. чем дальше в лес,тем больше дров
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 14:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:14
  5. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 22:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •