Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #171

    По умолчанию

    Переписка закрытой не является.
    Эту ошибку мы подтверждаем. ПЛК110 старый на быстрых выходах К делает "прощелкивание" при выключении (но не при включении, а при выключении).
    По 160ке для схожее поведение, как на видео Scream нами не наблюдалось.
    Поэтому и хотим максимально корректно указать существующие на 110/160 проблемы.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 07.11.2016 в 16:59.

  2. #172

    По умолчанию

    по поводу ПЛК110 с выходами типа К
    вешний источник питания
    Видео 1
    https://youtu.be/2ra7ky2Mbns
    Видео 2
    https://youtu.be/vXSeddc-dww
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 07.11.2016 в 17:01.

  3. #173

    По умолчанию

    Следует отметить, что использование соответствующего нагрузке БП либо нагружение встроенного БП (если от него запитаны быстрые выхода К) позволяет избегать самопроизвольного срабатывания К выходов при выключении питания.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #174
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    В моем понимании вообще не должно быть никаких миганий, щелканий и т.д.

    Похоже проблема в цепях управления оптронами или выходными транзисторами...

  5. #175

    По умолчанию

    Продолжаем и раскладываем по корзинам.
    1. Срабатывание быстрых К-выходов на ПЛК110 при снятии питания-подтверждено. Устранено во второй ревизии контроллера (М02)
    2. Негаснущий со снятием питания светодиод связь- проблема была устранена ранее. Будет проведена проверка партий на складах
    3. Срабатывающие быстрые выходы К-типа ПЛК110 (старом) (видео от Павла)-устранен во второй ревизии контроллера М02
    4. Срабатывание выходов на ПЛК160 (видео от Scream)-пока не удалось повторить на контроллерах из отдела/с московского склада-продолжаем выяснение условий для точного повторения поведения (если, возможно, попросим уважаемого Scream передать нам контроллер с видео)
    Было замечание по ПСИ. В любом случае по данному поведению контроллеров запланирована поездку на завод на среду и четверг.
    Будут проверены наладочные и стендовые средства и проверены не складские приборы, и изделия непосредственно на выходе из производственной линейки.

    Дополнение: прошу Scream'а дать в личку конакты для связи для обсуждения возможности получить ПЛК с видео или аналогично себя ведущий. Заранее Вас благодарю.

  6. #176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В моем понимании вообще не должно быть никаких миганий, щелканий и т.д.

    Похоже проблема в цепях управления оптронами или выходными транзисторами...
    Завтра постараюсь показать Вам часть схемы по выходам.

  7. #177
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Было замечание по ПСИ.
    Что такое ПСИ?

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Дополнение: прошу Scream'а дать в личку конакты для связи для обсуждения возможности получить ПЛК с видео или аналогично себя ведущий. Заранее Вас благодарю.
    Завтра уточню и напишу в лс.

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    1. Срабатывание быстрых К-выходов на ПЛК110 при снятии питания-подтверждено. Устранено во второй ревизии контроллера (М02)
    Эти ПЛК продаются, как человек покупающий этот ПЛК может узнать о проблеме?

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Что такое ПСИ?



    Завтра уточню и напишу в лс.


    Эти ПЛК продаются, как человек покупающий этот ПЛК может узнать о проблеме?
    -Приемо-сдаточные испытания
    -Спасибо
    -В новых счетах мы рекомендуем использовать М02 без данных замечаний
    Если пользователь сталкивается с данной ошибкой, мы по возможности предлагаем замену на новую ревизию.
    С ПЛК160 сложнее, так как я с таким поведением ранее не сталкивался+прямой замены "в лоб" нет.

  9. #179
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    С ПЛК160 сложнее, так как я с таким поведением ранее не сталкивался+прямой замены "в лоб" нет.
    Это чревато ...Хотя бы предложить, как делают крупные производители (отзывают миллионами)... ,ясно что многие этим не воспользуются (работает и пусть работает), но то что ниже спины будет прикрыто ....Ни кого не будет интересовать знал ли ,предполагал ли ,сталкивался ли ...производитель .Радует ,что сдвинулось с мертвой точки ...Это будет на пользу всем. Лучше позже ,чем очень поздно.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.11.2016 в 20:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это чревато ...Хотя бы предложить, как делают крупные производители (отзывают миллионами)... ,ясно что многие этим не воспользуются (работает и пусть работает), но то что ниже спины будет прикрыто ....Ни кого не будет интересовать знал ли ,предполагал ли ,сталкивался ли ...производитель .Радует ,что сдвинулось с мертвой точки ...Это будет на пользу всем. Лучше позже ,чем очень поздно.
    Я ранее указывал, что будет один из двух сценариев:
    -Проблема всех ПЛК160-устранение. (но необходимо получить повторяющееся поведение и условия возникновения. Возможно, мы при опытах не выполняем какое-либо условие, которое и является катализатором)
    -Выявляем брак с производства. Выявление причины брака: компоненты, невыполнение технологии и правил производства, далее замена бракованных изделий. Изменение параметров выходных стендов в производственных линейках
    В случае 160 мы не можем перейти на ревизию М02, так как она только для 110ки.

Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 13:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •