Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 342

Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы

  1. #211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Т.е. если на любое оборудование подать 1/2 всего питания,оно работает хорошо, а вот тут не работает?
    Речь идёт лишь о правильном подключении,а не о выходе из строя одного из БП.
    Для таких случаев делают релейную систему защиты(и это правильно).
    Про это писал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225724
    И как из бага с быстрыми выходами сделать фичу: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post225882

    Хватит выкручиваться...

  2. #212

    По умолчанию

    Хватит нагнетать. 10 лет продавались, все правильно подключали (я в том числе кучу 110-к использовал в различном оборудовании) и тут ужас-ужас-ужас.
    Возможно, в документации следует этот момент подробно разъяснить. Но это не повод 200 сообщений на пустом месте городить.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Хватит нагнетать. 10 лет продавались, все правильно подключали (я в том числе кучу 110-к использовал в различном оборудовании) и тут ужас-ужас-ужас.
    Возможно, в документации следует этот момент подробно разъяснить. Но это не повод 200 сообщений на пустом месте городить.
    Имеет смысл сделать отдельный документ с перечнем найденных ошибок и способом их обхода.

    Вот пример такого документа на процессор TI AM1808 (тот, который используется в ПЛК110 М02): http://www.ti.com/lit/er/sprz313h/sprz313h.pdf
    Отсутствие такого документа на ПЛК (список найденных ошибок) и порождает подобные обсуждения.

  4. #214

    По умолчанию

    Если то, что написано в посте #214 соответствует действительности, то это очень плохо. Схему надо срочно исправлять.

  5. #215

    По умолчанию

    Вместо экзотической ADUM1200 надо поставить сдвоенную быстродействующую оптопару и все будет отлично.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.11.2016 в 14:30.

  6. #216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вместо экзотической ADUM1200 надо поставить сдвоенную быстродействующую оптопару и все будет отлично.
    Человеку купившему ваше ОвнО, прямо на объекте взять и впаять самому)))))?

  7. #217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Хватит нагнетать. 10 лет продавались, все правильно подключали (я в том числе кучу 110-к использовал в различном оборудовании) и тут ужас-ужас-ужас.
    Возможно, в документации следует этот момент подробно разъяснить. Но это не повод 200 сообщений на пустом месте городить.
    За это вас судить надо!!!

  8. #218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Федоров Посмотреть сообщение
    Человеку купившему ваше ОвнО, прямо на объекте взять и впаять самому)))))?
    Уважайте, пожалуйста, коллег, товарищей, площадку и т.п.
    В конце концов, читайте правила.

    Опечатки, ошибки и т.п. встречаются. Даже с опечатками ОВЕН не становится ОВНО.

  9. #219
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Владимир Ситников ну почему же, это как раз опечатка, одна буква проГлотилась

    Купите себе 100-ую серию, не так запоете ))

  10. #220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Владимир Ситников ну почему же, это как раз опечатка, одна буква проГлотилась

    Купите себе 100-ую серию, не так запоете ))
    Ну, я перед покупкой ПЛК110 специально ждал и проверял, что будет именно М02.

    И, да, я понимаю, что неприятно (а на производстве так вообще страшно), но:
    1) Словами "ОВЕН ОВЕН" горю не поможешь. Не детский сад же.
    2) Правил на форуме немного, и выполнить их несложно
    3) Опечатки есть оочень много где. Взять, например, ошибку Intel FDIV: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...0_Pentium_FDIV

    Прямо процессор неправильно выполнял деление.
    Вот что бы вы сказали, если бы узнали, что "простейшая команда деления" возвращает неверный результат?

    Вполне реальный случай. И говорить, что "ОВЕН специально заложили мину в ПЛК" никак неправильно.

    С моей точки зрения, гораздо интереснее как ОВЕН будет выруливать. То, что Кирилл стал проявлять активность, по-моему, хороший знак.

    Документ с "известными ошибками и их обходом" по-моему, вообще хорошо будет.

Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 20:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8