При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
При старте программы кратковременно включаются выхода контроллера
Такая ситуация для управляемого оборудования категорически недопустима.
Проверенно на двух ПЛК 110 и одном 160
Safe value на выходах везде стоит 0
Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:16.
Тоесть мне придется поставить еще таймер? Но эта проблема проявляется так же при перезапуске программы, например после ее перезаписи. Как таймер узнает что программа была перезаписана и перезапускается?
К тому же на выхода подается не только 24В, на все СОМы выходов подается по разному (разные фазы, разное напряжение, разная коммутация этого напряжения до контроллера и пр). Мне в таком случае придется поставить до каждого СОМа отдельное реле для отключения входящего напряжения, это мягко говоря не очень разумно
Последний раз редактировалось razv; 31.10.2016 в 11:43.
Подавать напряжение на выхода после старта программы в контроллере.
В обычном станке это делается с помощью реле напряжения или специализированном реле защиты PILZ, OMRON.
Вопрос: что у вас за оборудование такое, что оно должно запускаться после появления питания автоматически?
В кабинете у прокурора давать объяснение намного разумнее.
У нас уже 21.30. Актуальный проект выложу завтра. Входы FALSE - резервные, по идее, влиять не должно. Если оставить их неподключенными, то КДС выдаёт предупреждения. Программа не "чистилась". Может, из-за программы, но не всегда они срабатывали...
Последний раз редактировалось Woolfy; 01.11.2016 в 17:41.
Так эту проблему в пользу можно обратить:
Быстрые входа открываются при отключенном контроллере? - вешаем на них аварийную индикацию.
На одном из входов делаем генерацию меандра и подключаем реле так, чтобы оно включалось только если генерируется меандр.
Ввели button чтобы уйти от косяка старт/стоп ? - У нас есть теперь кнопочка для какой-нибудь диагностики/сброса аварий.
Для этого нужно знать какая у контроллера прошивка.
И спец. реле в серьёзных комплексах ставят.