Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107

    Добрый вечер, форумчане!

    Есть готовый проект содержащий СПК207 и ПЛК110 М02. СПК207 используется в проекте как просто панель. СПК207 получает данные от ПЛК через RS-232.
    В СПК207 реализовано 22 экрана. Объем данных обмена с ПЛК примерно 500 байт.

    Ввиду того, что сейчас у меня на руках оказались одновременно 2 панели (СПК207 и СПК107), решил провести эксперимент по взаимозаменяемости.
    К моему приятному удивлению, все что нужно было сделать в проекте СПК207 для того, чтобы загрузить этот проект в СПК107, это обновить устройство. Одним словом 30 секунд и проект, созданный для СПК207 уже работает в СПК107.
    Функциональность проверил, все работает как на СПК207.

    Вот только отзывчивость СПК107 явно хуже. Причем на разных экранах по-разному. Есть экраны, где кнопки сразу реагируют на нажатие, а есть экраны, где явно притормаживают. Так, например, экран, где расположен журнал аварий работает очень туго. Например, чтобы перейти на основной экран с экрана журнала аварий, приходится иногда по 3-5 раз нажимать на кнопку перехода, так как с первого раза она не срабатывает.
    Причем отзывчивость у СПК107 хуже даже если проект совсем простой. Пробовал создать проект с одним экраном и 10-ком переменных.

    Подскажите, может где-то можно настроить реакцию на нажатия?
    Или это специфика СПК107? Может у него процессор слабоват?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Мне посоветовали в визуализации убрать градиенты.
    Стало лучше, но все равно тормоза остались.
    Скорее всего, как Вы очень вежливо и тактично выразились, специфика СПК107.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Я тут еще заметил. Один и тот же проект, заливаю в СПК110 - явные притормаживания, не всё так плохо, но всё таки, чтоб нажать на экран, нужно задержать немного там палец. А вот в спк 105 (напомню, тот же проект) достаточно лёгкого прикосновения. Возможно с прошивкой что-то (в спк-105 посвежее), но я не проверял.

Похожие темы

  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  3. MODBUS и VISU_TASK на СПК107 и СПК207
    от tkont в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 14:39
  4. СПК107. Подходят ли библиотеки от СПК207
    от SKosinov в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 12:55
  5. Прошивка панелей
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •