В CS создал новый Gateway с параметрами: TCP/IP, внешний адрес удалённого СПК207, порт 1217.
В роутере на стороне СПК открыл порт 1217 для UDP и TCP/IP. И всё заработало удалённо.
В CS создал новый Gateway с параметрами: TCP/IP, внешний адрес удалённого СПК207, порт 1217.
В роутере на стороне СПК открыл порт 1217 для UDP и TCP/IP. И всё заработало удалённо.
Евгений, подскажите пожалуйста, можно ли настроить СПК207 для отправки сообщений на электронную почту?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да я спрашивал конкретно на счёт СПК207. Заказчику на выставке сказали, что нужно созвониться с программистом и дали телефон.
Но нигде в документации на счёт отправки на емайл не описано, поэтому у меня и были сомнения в существовании такой возможности
в СПК207.
Добрый день, Евгений. На обьекте перестал работать СПК207. В сервисное меню зайти можно, но при выборе: F4 - ЗАПУСК КОФИГУРАТОРА появляется синяя страница с надписью OWEN и всё зависает. В тех. поддержке посоветовали обновить прошивку. Какую пошивку мне лучше взять? Родная прошивка: 3.945. СПК 207-220.03.00.CS-WEB. На родном диске есть прошивка: 3.949.
По всей видимости, у вас модификация M04 (о том, как определить модификацию - см. в документе СПК. Система версий ПО).
Используйте прошивку 3.954:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604
Если не сложно - напишите, пожалуйста, мне на почту больше сведений о произошедшей ситуации
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Отправил на почту.
Евгений, добрый день.
К COM3 по RS-485 подключены 2 разных устройства. При работе 2-х устройств возникают сбои в связи. Скорость одинаковая, настройки одинаковые, адреса разные. Протокол Modbus - стандартная настройка. Как правильно синхронизировать обмен для устойчивой связи? Сколько выставить тайм-аут ответа?
Добрый вечер. Какие устройства подключены к СПК? Как проявляются сбои связи? Какие при этом коды ошибок? (см. СПК.Modbus, п. 3.3 или 4.5)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Руководствовался документом: СПК.Modbus. Ошибки не смотрел и пока нет возможности.
1. К порту был подключен 1 тепловой счётчик с параметрами связи: COM4, 9600, NONE, 8, 2.
Таймаут 100 мс, время фрейма 50 мс.
Всё работало стабильно.
2. Прописал на этом же порту ещё один Slave - самодельное устройство на МК для обработки импульсов до 1 кГц, но реально его не подключил.
Через некоторое время пропала связь с тепловым счётчиком. Хотя вроде как этого не должно было быть, хотя и был включён автоперезапуск.
3. Подключил к COM4 только плату на МК - связь стабильная, отсутствие теплового счётчика не влияло на обмен.
4. Подключил оба устройтва - данные с теплосчётчика не идут. Адреса разные: 80 и 25.
В документе написано:
Таймаут ответа – время, которое master дает slave-устройству на ответ. По истечению
этого времени, master делает паузу на время между фреймами и переходит к опросу
следующего slave-устройства. Значение, введенное здесь, будет по умолчанию
использоваться для всех slave-устройств. На вкладке Конфигурация Modbus Slave (см. рис.
4.7) для каждого устройства можно задать индивидуальный таймаут отклика;
Получается, что при отсутсвии устройства будет выдержана пауза таймаута и в это время другие устройства на
этом порту опрашиваться не будут?