Тема: ТРМ212 двух канальный или универсальный?!

  1. #1

    По умолчанию ТРМ212 двух канальный или универсальный?!

    Можно ли к ТРМ212 подключить термопару и датчик давления 4...20ма .В инструкции не нашел ограничения... лишь только приписка что использовать однотипные датчики...т.е. либо две термопары либо два датчика давления?????... с чем это связанно? Разъясните плиз

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Как всегда присылаете КУСОК вопроса вырванный из контекста, и ответы получаются соответствующий. Уточните, что за задачу Вы хотите решить с помощью данного прибора. Пока приблизительно только отвечу.
    1. Прибор одноканальный, так как выходное устройство регулировки ОДНО. И пусть Вас не смущают 2 выхода в дискретном варианте. Это для регулировки вращения привода задвижки в ту или другую сторону. Ещё один выход для аварийных ситуаций.
    2. Два датчика могут использоваться например для вычисления разницы между ними и должны быть однотипными. Например поддержание разницы температуры или разницы давления. То есть для сравнения должны быть одинаковые значения. А сравнить давление с температурой ТРМ не сможет.
    Пока вот как то так.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за поддержку в данном вопросе ! Задача тривиальная сэкономить деньги и не покупать два прибора ,один из которых будет контролировать температуру а другой давление. А можно ли к ТРМ212 подключить один датчик ПД100 и и настроить его на управление выходами и второй датчик термопару (вместе их использовать),чтобы просто наблюдать температуру процесса без как уже сказанно выше ,управления. Или все же это умеет делать полноценно(измерять контролировать и управлять ) ТРМ202? У ТРМ202 функциональная схема отличается от ТРМ212! С Уважением.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если Вас устраивает 2 позиционное регулирование - возьмите 202. У неё 2 индикатора - удобнее смотреть. Каналы независимые.
    Если нужно ПИД регулирование - смотрите среди многоканальных ПИД регуляторов.
    А у ТРМ 212 своя ниша применения, не надо над ней издеваться, а то только впечатление от работы с ней испортите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rewqa Посмотреть сообщение
    Можно ли к ТРМ212 подключить термопару и датчик давления 4...20ма ...
    Законопослушного потребителя такая фраза в руководстве сбивает с толку конечно. Странная такая забота, потребитель сам лучше знает что с ними делать, а так читает и естественно думает что разные датчики запрещено подключать из-за аппаратных препятствий. Часто нужно например на второй канал завести бы положение привода для индикации. Опыт показал что всё это в принципе можно делать, но обратите внимание что когда включаем в ручной режим, то второй канал перестает показывать...это я не понял почему так тупо сделано. В общем по сумме баллов прибор не понравился.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 07.11.2016 в 10:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
    Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
    на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rewqa Посмотреть сообщение
    Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
    Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
    на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?
    а картинка общей схемы прибора во всех инструкциях и руководстве разве дает двоякую интерпретацию, Показания с входов, оба идут на индикацию, Т1 идет либо на регулирование либо на вычислитель, где используется с Т2 и опять же идет на регулирование. Если работа через вычислитель, то датчики должны быть однотипные
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rewqa Посмотреть сообщение
    Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
    Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
    на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?
    Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит, если просто отрабатывать уставку, как Вы пишите, уже сказали достаточно ТРМ202, но потребуется БП на 24В! А на ТРМ202 входы универсальные, можно любые датчики ставить, что поддерживаются в любом сочетании, только сильно не извращайтесь, а то начнёте термопары ставить для температур до 150 градусов по Цельсию и т. д.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит,
    ГДЕ ЭТО НАПИСАННО ,ЧТО "ТОЧНО НЕ ПОДХОДИ"Т!???

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит, если просто отрабатывать уставку, как Вы пишите, уже сказали достаточно ТРМ202, но потребуется БП на 24В! А на ТРМ202 входы универсальные, можно любые датчики ставить, что поддерживаются в любом сочетании, только сильно не извращайтесь, а то начнёте термопары ставить для температур до 150 градусов по Цельсию и т. д.
    а ничего что 202 просто регулятор, а ни как не ПИД? Все там работает,за исключением как писалось выше, не в ручном режиме, но я лично так не пробовал
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  2. 2-канальный суммирующий расходомер
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:14
  3. двух канальный суммирующий счетчик
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 17:59