Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Характеристики ТТР постоянного тока.

  1. #1

    Question Характеристики ТТР постоянного тока.

    Интересно, почему "Кипприбор" рекомендует применять для электромагнита постоянного тока 90вт 24в (~3,8A)
    ТТР на 40ампер? Рекомендовано HD 4025 DD3
    С чем связаны подобные рекомендации?
    Ведь на постоянном токе нет пусковых бросков тока в 10 раз превышающих номинал, как на переменном.
    Характеристики теплового сопротивления кристалл-пластина теплоотвода представляют коммерческую тайну? Или самостоятельный расчёт радиатора приравнивается к богохульству?

    Или Кипприбор просто продавцы, которые только наклейки клеить умеют?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Или Кипприбор просто продавцы, которые только наклейки клеить умеют?
    По-моему - просто переклейщики этикеток. А пусковые токи есть как на переменке, так и на постоянке (кратность поменьше, конечно). При разомкнутой магнитной системе ток больше, при замкнутой - меньше. Сильно зависит от конструктива - хода сердечника (золотника). Понравился их печатный каталог - не без навязчивой рекламы, конечно, но полезно...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 08.11.2016 в 17:41.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А пусковые токи есть как на переменке, так и на постоянке (кратность поменьше, конечно). При разомкнутой магнитной системе ток больше, при замкнутой - меньше. Сильно зависит от конструктива - хода сердечника (золотника)
    Ерунда полная, конечно...
    На постоянке чисто оммическое сопротивление и даже ограниченное индуктивностью нарастание тока.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    По-моему - просто переклейщики этикеток.
    И техподдержка у них "жжёт не по детски"
    А пусковые токи есть как на переменке, так и на постоянке (кратность поменьше, конечно).
    Поподробнее, пожалуйста. Я наверное что-то упустил в этой жизни?
    На постоянке снимаю обмотку с клапана с сердечником - ток один и тот-же.
    Понравился их печатный каталог - не без навязчивой рекламы, конечно, но полезно...
    Что понравилось? картинки?
    Ляпы и недоговорки - вся суть их каталога.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    А пусковые токи есть как на переменке, так и на постоянке (кратность поменьше, конечно). При разомкнутой магнитной системе ток больше, при замкнутой - меньше. Сильно зависит от конструктива - хода сердечника (золотника).
    Речь идет о соленоиде постоянного тока. Поэтому не важно замкнута или разомкнута магнитная система, а важно наличие или отсутствие движения сердечника соленоида. При движении сердечника в катушке соленоида наводится ЭДС самоиндукции, направленная противоположно приложенному напряжению. Ток в катушке соленоида при этом i(t) = (Uп - e(t))/Rк. Максимальный ток через катушку соленоида постоянного тока будет протекать когда соленоид полностью втянется в катушку и прекратит движение. При этом Imax = Uп/Rк, где Uп - yнапряжение питания соленоида, Rк - омическое сопротивление катушки соленоида.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.11.2016 в 18:53.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Спасибо за теорию, коллеги, практически пока проверить и/или измерить не смогу.
    В каталоге понравилось то, что всё собрано в одну кучку, пусть с ляпами и прочим. Раньше такое я видел ( из отечественных) только у Протон-Импульса.

Похожие темы

  1. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  2. БУСТ2 для двигателя постоянного тока!
    от odeston в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:19
  3. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 13:24
  4. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 15:02