  1. #1

    По умолчанию HD-xx22.10U и 380 вольт

    Есть в наличии 3 реле HD-2522.10U, необходимо регулировать мощность нагревателя Вентс НК (http://vents.ua/images/cat/162_50_cat_file.pdf). Он трех-фазный, три ТЭНа по 3 кВт, подключается по схеме звезда, указанно что на 400 вольт. При этом он имеет на себе N из центра звезды, которую производитель не указывает для подключения.

    Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PhilipLykov Посмотреть сообщение
    Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?
    ТТР.JPG
    Да.
    Ещё и "Убить" ТТР станет практически невозможно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ТТР.JPG
    Да.
    Ещё и "Убить" ТТР станет практически невозможно.
    На вашей схеме центр звезды подключен к нейтрали, т.е. убить ТТР по-прежнему элементарно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    На вашей схеме центр звезды подключен к нейтрали, т.е. убить ТТР по-прежнему элементарно.
    Расскажите про случаи сквозного пробоя ТЭН. От штыря до штыря. Без выхода потенциала на оболочку ТЭН, которая (о ужас) заземлена.

    При желании всё угробить можно.
    Взять фазу и накинуть её на С12 например.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Расскажите про случаи сквозного пробоя ТЭН. От штыря до штыря. Без выхода потенциала на оболочку ТЭН, которая (о ужас) заземлена.

    При желании всё угробить можно.
    Взять фазу и накинуть её на С12 например.
    А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?

  6. #6

    По умолчанию

    А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?
    вы имеете ввиду, что нейтраль нахрен не нужна при соединении звездой? честно говоря с ттр очень редко сталкивался, а так к тэнам подключенным в звезду нейтраль подсоединяю, когда один сгорает на обрыв, остальные два нормально греют.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?
    Чтобы иметь возможность нормально работать на 2х фазах. Дотянуть до ремонта. При работе на 2х фазах только увеличивается время выхода на рабочий режим, остальные параметры установки не изменяются.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вы имеете ввиду, что нейтраль нахрен не нужна при соединении звездой? честно говоря с ттр очень редко сталкивался, а так к тэнам подключенным в звезду нейтраль подсоединяю, когда один сгорает на обрыв, остальные два нормально греют.
    Веселье бывает когда группу ТЭН (по 2-3 в фазе в параллель) соединяют в звезду с изолированной нейтралью.
    Когда один уходит в обрыв, то другой на этой фазе начинает работать с перегревом (накроется конечно, но не сразу) и может необратимо портить продукцию. Другие работают с недогревом.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Засундучил. Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.11.2016 в 15:57.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Спасибо. Засундучил. Только сечение нулевой провод должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
    Максимальный ток в нулевом проводе при однофазной нагрузке(если сгорят 2 из 3 тэнов, при симметричной нагрузке 3 фаз будет равен "0", т. е. сечение больше фазного полная дурость!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Максимальный ток в нулевом проводе при однофазной нагрузке(если сгорят 2 из 3 тэнов, при симметричной нагрузке 3 фаз будет равен "0", т. е. сечение больше фазного полная дурость!
    Мы говорим о трехфазной нагрузке, когда случился обрыв одной фазы, т.е. произошел перекос фаз.. В этом случае через нулевой провод потечет ток.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. HD-xx22.10U
    от fvgt-2009 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:38
  2. ОВЕН ПЧВ 36 вольт 200 Гц
    от mvoltrkff в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 06:47
  4. Управление холодильником на 12 вольт
    от ipdmitry в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 14:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •