Залейте воды и не заморачивайтесь.
Залейте воды и не заморачивайтесь.
Ды вы тоже сразу не все карты на стол выкладывайте. Если я правильно понимаю, конденсат там должен образоваться один раз при первом образовании пара и дальше он никуда не денется у вас(смотрим на конструкцию трубки). Наверно для перестраховки можно залить воды. Можете датчик с большей рабочей температурой поискать. А температура на точности измерения никак не должна сказаться.
EVGEN_ , так ради интереса вы кто по должности....если судить по вашим постам и жнец и жрец и весь...кузнец....
для вашего случая самое простое и надежное взять любую трубку (трубу) отвести ее из системы так, что бы датчик не перегревался и все будет в норме....воздух (газ) не даст сам по себе гидроударов (от чего по идее должна спасать ваша трубка) трубку с датчиком задерите вверх, что бы возможный конденсат сливался....если кто считает что это не так комментируйте....
Ну не трубка, а труба обычная, которая с расширителя идет на первый этаж в котельную. Ну дак как, покупаю трубку перкинса, в отверстие куда вкручивается датчик давления лью простой воды, вкручиваю датчик и не парюсь, что котел может закипеть и горячий пар(150-200 градусов) попадет на датчик через трубку перкинса? Еще поясню: т.к. температура воды в котле 150 градусов, то сверху в расширитель компрессор накачивает воздух в 6 атмосфер,чтобы вода не кипела, но когда по ошибке дежурных все-таки котел закипает, то давление возрастает и кипящая вода передавливает компрессор и в итоге ресивер компрессора заполняется водой(кипятком) и на датчик давления тоже попадает кипяток более 150 градусов
Последний раз редактировалось EVGEN_; 19.11.2016 в 11:39.
По должности я электрик, но делаю все, включая программирование Частотников и ТРМ, заканчивая метрологической службой, заместителем главного энергетика, а так же иногда в случае необходимости грузчиком. Труба и так с расширительного бака(где температура 150 градусов), с 3-го этажа опущена на первый, то есть длинна приличная за счет и чего на датчике при работе около 40 градусов.
Andrew_Stranger
Как я Вас понят, то в трубку именно где закручивается датчик давления, можно не дожидаться образования конденсата, а самому налить воды? У дистиллированной воды теплопроводность меньше, чем у обычной из под крана или такая же, а то у нас в лабораторий есть установка дистиллятор?
Последний раз редактировалось EVGEN_; 19.11.2016 в 05:02.
с вики скопировалЭто кто сказал?
"За счет использования стали специальных марок и компенсирующей петли устройства защищаются от пульсаций измеряемой среды, гидравлического удара. Удаление измерительных приборов от трубопроводов с горячей средой позволяет защищать измерительные приборы от сильного нагрева ."
на память помню, как написал в посте №13......сама по себе трубка за счет длинны не дает датчику греться, а когда ее закручиваешь в кольцо, по мимо защиты от температуры еще и защищаем от гидроударов.......
короче я сказал и не только я
Водяной котел 100 кВт, компрессор в расширителе придавливает воздухом воду, датчик давления измеряет каким давлением компрессор давит на воду в расширителе, то есть среда измеряемая датчиком давления воздух, датчик давления на 16 атмосфер, рабочее давление в котле 6 атмосфер. Про место врезки не понял, до расширителя от датчика 3 этажа.
Ну дак как, покупаю трубку перкинса, в отверстие куда вкручивается датчик давления лью простой воды, вкручиваю датчик и не парюсь, что котел может закипеть и горячая вода(150-200 градусов) попадет на датчик через трубку перкинса?