    Question Выбор кабеля для интерфейса RS-485

    Согласно документу "СПК Настройка обмена по Modbus.pdf" (стр-7) волновое сопротивление кабеля для интерфейса RS-485 должно быть 120 Ом.
    А если волновое сопротивление кабеля значительно меньше? Например, 50 Ом?
    Последний раз редактировалось Dry fig; 27.11.2016 в 16:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Чтобы согласовать линию 50 Ом вам понадобятся два резистора, суммарное сопротивление которых будет 25 Ом, а это уже не потянет микросхема драйвера RS485.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Чтобы согласовать линию 50 Ом вам понадобятся два резистора, суммарное сопротивление которых будет 25 Ом, а это уже не потянет микросхема драйвера RS485.
    Объясните почему микросхема драйвера не потянет ? 1.5V / 25 = 60mA, по стандарту драйвер обязан выдавыть 250мА. Каждый приемник с 12 кОм потребляет не более 1 мА. 60+32 =92 ма < 250 мА. Все по стандарту RS485. У товарища по сабжу, при импендансе 60 Ом, все должно летать на всех скоростях до 115kbps без резисторов, даже если у него кабель 60нФ/м. Что он собственно и доказал, только попробовав на 19.2kbps
    Последний раз редактировалось bulba; 08.10.2017 в 23:45.

  4. #4

    По умолчанию

    Вы что, хотите применить коаксиальный кабель? Зачем? Он совершенно не годится. А у витой пары по-любому волновое сопротивление больше, 100-200 Ом. На меньшее сопротивление не рассчитаны приемопередатчики.
    Нормальный кабель - КИПЭВ 2х0,6.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
    Уточнение: волновое сопротивление кабеля составляет 60±8 Ом, а не 50, как я написал ранее. Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Будет ли работать сеть при волновом сопротивлении 60±8 Ом и какие ставить согласующие резисторы?
    На какой скорости планируете работать? Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь. 300 метров - это задержка отражённого сигнала примерно на 3-4 мкс. Я бы поставил 120 Ом и попробовал работать на 38400.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2016
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Я бы поставил 120 Ом и попробовал работать на 38400.
    В общем, деваться особо некуда и придется экспериментировать со скоростями и терминаторами.
    О результате - какой бы он ни был - отпишусь.
    А пока спасибо всем, кто не остался в стороне.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dry fig Посмотреть сообщение
    Используется кабель МКЭШВ 2х2х1,5 (2 витые пары, экранированный, медные нелуженые жилы), длина примерно 300 м. Требуется организовать связь по Modbus RTU между СПК и модулем стороннего производителя.
    Достаточно собрать по стандарту RS-485 интерфейса.
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что на 19200 и ниже согласующие резисторы только ухудшают связь.
    Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485. Есть ещё такая штука, как подтягивающие резисторы, напряжение между А и В. Какое напряжение должно быть между А и В, чтобы обеспечить работу линии, знаете?)
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим Tomahawk Посмотреть сообщение
    Это ересь, выкиньте из головы. Кто не применяет терминаторы, тот заведомо расписывается в том, что не умеет работать с RS-485.
    Если не трудно, объясните это составителям https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485. А то они эту ересь популяризируют.
    Последний раз редактировалось rwg; 30.11.2016 в 09:06.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если не трудно, объясните это составителям https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485. А то они эту ересь популяризируют.
    Троллинг детектед...
    1. Кто ещё неправ в Сети?
    2. С каких пор Wiki стала сборником стандартов и истиной в последней инстанции?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. АНТ-02. Длина кабеля.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 17:28
  3. АС7 без кабеля КШ8
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 10:41
  4. Тип кабеля Ethernet
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 13:09
  5. Распайка кабеля САУ-МП
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 05:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •