    Прошу помощи. Модуль МВУ8-И используем впервые. По проекту два ТРМ148-Р и МВУ8-И управляют работой двух котлов. Четвертый и шестой каналы 148-го с адресом 32 сконфигурированы под управление мощностью котлов по ПИД-закону сигналом 4...20 мА. Планировалось применить для релейного 148 выходные устройства МВУ8-И. Адреса ТРМ148 - 32 и 48 , МВУ8-И - 64 , протокол ОВЕН, скорость 115200. Все собрано в шкафу автоматики. ТРМ148 с адресом 48 получает по сети значения измерений температуры подачи и наружного воздуха, которые ведет 148(32). Это работает без нареканий.
    МВУ8-И запустить так и не удалось. Конфигуратор показывает значения на выходных устройствах 0.000. Проверил уже, кажется, каждый параметр. конфигурации приборов - в прицепе. Конфигурации 148(48) нет, вроде он в проблеме не участвует, но если надо отправлю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    не написали, а мастер то кто?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Мастер 148(32). конфигурация в зипе.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну допустим, а как Вы собираетесь получать значения в конфигураторе, если он тоже мастер, двух мастеров не может быть в сети. Не уверен что вообще возможна запись в слейв, описание очередь опроса не располагает к таким выводам
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    конфигуратор подключен просто для проверки и конфигурирования МВУ8 . Все работает, просто пропадают некоторые ответы. Мы постоянно так делаем. Даже чтение конфигурации 148 проходит(1700 параметров!), просто 5-6 параметров с ошибками перезапрашиваю дополнительно. Это, к сожалению, не причина, так как мастера на 148 я пробовал отключать и пробовал переносить на 148(48). Картина та же.

  6. #6

    По умолчанию

    К тому же передача температур с 1 и 2 вычислителей на 148(48) идет корректно и стабильно. Просто период запросов у конфигуратора небольшой - секунды4-5, а по дефолту у мастера 148 - 10сек

  7. #7

    По умолчанию

    Даже наверно 2-3 сек, по ощущению )
    если точно - 1000 мс
    Последний раз редактировалось yurawalt; 03.12.2016 в 02:02.

  8. #8

    По умолчанию

    После общения с Дмитрием Харьковым нашли причину. Оказывается, ТРМ148-Р передает R.OUT, только если канал собран полностью - подключены выходные элементы (реле) в канале. Передача пошла, МВУ8-И сигнал принимает, светодиоды каналов 1 и 2 мигают, R.OE изменяется. Огромное спасибо Дмитрию!

    для capzap
    при интеллектуальном управлении записи в слейв не происходит - сетевой вход слейва слушает трафик и считывает результаты запроса Мастера нужного параметра.

    Тема закрыта.
    Последний раз редактировалось yurawalt; 03.12.2016 в 02:06.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.11.2014, 22:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:10
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:10
  4. Управление БУСТ2 с помощью МВУ8(И)
    от Votmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 17:49
  5. Управление МВУ8
    от незарегистрированный в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •