    Извините.попутал..

  2. #12

    По умолчанию

    Так кто-нибудь из представителей овена ответит, почему по характеристикам у ДТПК125-0912.630 должен быть диаметр термоэлектрода 4.5 мм а по факту в головке около 1 мм.?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от venom Посмотреть сообщение
    Так кто-нибудь из представителей овена ответит, почему по характеристикам у ДТПК125-0912.630 должен быть диаметр термоэлектрода 4.5 мм а по факту в головке около 1 мм.?
    Внутрь защитного кожуха ДТПК125 помещен КТМС с диаметром 4,5 мм. Т.е. 4,5 - это не диаметр термоэлектродов, а диаметр термопарного кабеля в металлической оболочке. Термоэлектроды внутри него менее 1мм.
    Советую ознакомиться с соответствующим разделом сайта "Овен" - "Термопары на основе КТМС".

  4. #14

    По умолчанию

    iron1man, спасибо за пояснение. Стало понятно, что означают значения в таблице на странице ДТП термопары на основе КТМС )

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Подбор термопары
    от Владимир32 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 19:51
  2. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 08:27
  3. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  4. подбор термопары.
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:18
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •