Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.

Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный

    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы

    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный

    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы

    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный

    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы

    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный

    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы

    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились

    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы

    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 461

Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5

  1. #231

    По умолчанию

    можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?

  2. #232

    По умолчанию

    Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?

  3. #233
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радонежский Посмотреть сообщение
    можно более четко для тех к в танке. на 22.03.2017 что нужно обновлять в СПК207 [M04]?
    Прошивку - до версии 5.226.
    Таргет-файл - до версии 3.5.4.25.
    Пакет библиотек ОВЕН - удалить предыдущий и установить версию 3.5.4.5.

  4. #234
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_Т Посмотреть сообщение
    Это глобальное обновление конечное или когда появится оно на сайте, что-то в нём изменится?
    В официальном релизе (который будет на сайте, войдет на диск и т.д.) возможны незначительные изменения.

  5. #235
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточните, какую ошибку возвращает Modbus Slave?
    Для этого в Watch (Просмотр) проверьте значения TRM202.byModbusError и PLK100.byModbusError

    Вот пример:

    Вложение 30170

    С какой периодичностью проявляются ошибки? Проявлялись ли они до обновления прошивки?
    С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
    Снимок.JPGСнимок1.JPG

  6. #236
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    С ТРМ идет ошибка 1 где-то раз в секунду в , с ПЛК ошибка 162 по разному 3-5 секунд, с ПЛК раньше вылетала ошибка, а с ТРМ нет
    Снимок.JPGСнимок1.JPG
    ТРМ - ошибка 1 - неверная функция Modbus. На скриншоте видно, что для записи в ТРМ202 вы используете функцию 0x06.
    Но, как указано в инструкции на ТРМ, он поддерживает только функцию 0x10 (даже для записи одного регистра).
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf

    ПЛК - ошибка 162 - ошибка CRC. Сходу сложно прокомментировать ее причину - возможно, на линию связи действуют помехи (например, от частотников и пр.).

  7. #237
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    И где 10 взять, 16 использовать? Может пребразователь АС-3 ошибку на ПЛК давать, в ПЛЛК 232 используется, 485 занят.

  8. #238
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    И где 10 взять, 16 использовать? Может пребразователь АС-3 ошибку на ПЛК давать, в ПЛЛК 232 используется, 485 занят.
    Да, 16 (она же 0x10).

    Про преобразователь не готов ответить - обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом в нашу техподдержку:
    http://www.owen.ru/82329884

  9. #239
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Спасибо, будем разбираться.

  10. #240

    По умолчанию

    Столкнулся в этом обновлении с одной забавной штукой.
    Вчера залил и запустил станок, вроде всё работает как надо. Сегодня заметил что падает обмен данными между СПК 107 и модулем вывода. Хотя ошибок не выдает и даже мигает лампочка линк на модуле)).
    Обмен данными может лежать от полсекунды до десятка минут!
    Добавил код ручного перезапуска (спасибо одному доброму человеку, не помню кому именно, но с этого форума. Именно он посоветовал использовать сей код.)

    Код:
    (*перезапуск сети при ошибках*)
    CASE restart_STEP OF
    		0: 	IF d_out_32_ModBus.xError OR d_in_16_ModBus.xError OR anal_out_ModBus.xError THEN// определяем наличие ошибки в модулях
    				count_errors:=count_errors+1;//считает кол-во ошибок
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;//шаг перезапуска сети
    				ELSE restart_STEP:=0;
    			END_IF
    		1:	
    			Modbus_Master_COM_Port.xStop:=TRUE;//останавливаем ком порт.
    			TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);//ждём немного
    			IF TON_restart.Q THEN
    				d_out_32_ModBus.xReset:=TRUE;//перезапускаем модули
    				d_in_16_ModBus.xReset:=TRUE;
    				anal_out_ModBus.xReset:=TRUE;
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;
    			END_IF
    		2:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    			IF TON_restart.Q THEN
    				d_out_32_ModBus.xReset:=FALSE;//запускаем модули
    				d_in_16_ModBus.xReset:=FALSE;
    				anal_out_ModBus.xReset:=FALSE;
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;
    			END_IF
    		3:		
    			TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    			IF TON_restart.Q THEN
    				Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=TRUE;//перезагружаем ком порт
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;
    			END_IF
    		4:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    			IF TON_restart.Q THEN
    				Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort:=FALSE;
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;
    			END_IF
    		5:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    			IF TON_restart.Q THEN
    				Modbus_Master_COM_Port.xStop:=FALSE;//запускаем ком порт
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=restart_STEP+1;
    			END_IF	
    		6:	TON_restart(IN:=TRUE,PT:=T#20MS);
    			IF TON_restart.Q THEN
    				TON_restart(IN:=FALSE);
    				restart_STEP:=0;
    			END_IF	
    	END_CASE
    В этом случае всё ок, и перезапуск идет.
    Однако общее количество падений сети просто удручает. Хотя и кабель экранированный и резисторы стоят... да и расстояние около 10 метров.
    зы. Галочка авто перезапуск сети стояла.
    p.p.s. Скорость 57600. none 8/1. между фреймами 10мс. (дальнейшее уменьшение скорости обмена, к стабильности не приводит.)
    Последний раз редактировалось stumex; 24.03.2017 в 12:38.

Страница 24 из 47 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •