Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Есть огромная проблема, подключили ПЛК110-24.30 к ИБП60Б-Д9-24 и тишина, выход ИБП мигает и на выходе нет напряжения. Отключаем ПЛК, ИБП запускается, подключаю вместо ПЛК ПР110 или 200, или модули - запускается. Подключаю ПЛК110 к лабораторному блоку питания, ток потребления 70 мА. Все 6 ПЛК не запустились ни с одним из 6-ти ИБП ни от сети, ни от АКБ.
Про это много раз писали. Надо ограничить пусковой ток источника питания ПЛК. Включи последовательно с ПЛК термистор или резистор на несколько Ом.