Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ТРМ- 132м настройка

  1. #1

    Post ТРМ- 132м настройка

    Добрый день, у меня установлена система САРт с применение Овен ТРМ132М-РРРУОР.01. Проблема заключается в следующем, при понижении температуры Тоб ниже уставки, регулировочный клапан открывается почти полностью и стоит в таком положении до уравнивания Тоб и Туст, после чего клапан закрывается полностью, а. Тобр. продолжает рости. (температурный график до системы САРт 150\70, в систему запускается вода +110гр, система 2х трубная, зависимая). Тоб гуляет в пределах +\- 8гр (не стабильно). Как бороться с данной проблемой?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Автонастройку регулятора проводили?
    какие значения у Вас выставлены в папке "Регул.Тотоп" параметры: Kp / Ti / Td?

  3. #3

    По умолчанию

    Авто настройку пробовал, дело в том, что после выбора «ДА» и нажатия ВВОД ничего не происходит. Значения Кр+10.00\ Ti+100.00\ Td+0.000

  4. #4

    По умолчанию

    Автонастройка не была полностью произведена.
    Я приложил файл с подробным описанием действий.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, может конечно я чего то не понимаю, а эта инструкция подходит для ТРМ132М-РРРУОР.01. У меня в «главном меню» нет Контур1... А только «Отопление», «ГВС», «Конфигурации», а запуск АНР через «Машинное состояние» и после запуска тишина(((.

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.png 
Просмотров:	257 
Размер:	284.6 Кб 
ID:	28256
    Внешний вид

  7. #7

    По умолчанию

    Да, у вас другое меню. Но порядок проведения одинаковый.
    В каком режиме находиться прибор при изменении параметра режима "Автонастрйоки" - ДА? если вам будет удобнее, я могу позвонить.

  8. #8

    По умолчанию

    Прибор находится в запущенном состоянии, "рабочий режим"

  9. #9

    По умолчанию

    На экране какой режим отображается?

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 132м - 01
    от Зиннур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 07:09
  2. ТРМ-132М
    от Вадим 0745 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 10:43
  3. ТРМ 132м
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 12:48
  4. Регулирование ГВС ТРМ-132М
    от Владимир, Кызыл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 09:13
  5. Первый раз с ТРМ 132М-01
    от Venya в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 10:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •