  1. #741

    По умолчанию

    OPC-сервер ОВЕН в режиме slave, не работает.
    Можно воспользоваться сервером компании ИНСАТ. При верных настройках все реально.

  2. #742
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....

  3. #743

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, как организовать в одной сетке работу ОРС-сервера ОВЕН и подключение к облаку.
    Поправка
    Если речь идёт о 485-ом интерфейсе, то тогда OPC slave.
    О каком интерфейсе идет речь?
    Что представляет из себя "одна сеть"?

  4. #744

    По умолчанию

    Зависит от связки приборов, опять же. если говорить о том, что на одной шине RS-485 два Master'a - маловероятно.

  5. #745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIPHENHYDRAMINE Посмотреть сообщение
    у меня в одной сетке и облако и ОПС мастером..... работают без проблем....
    Думаю, эта связка работает на Modbus TCP. В это случае это нормально, потому что поддержана мультимастерность

  6. #746

    По умолчанию

    Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
    Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
    Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 27.12.2018 в 15:43.

  7. #747

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Сетка 485, несколько ПР200 в режиме Slave, ПЕ210. Подключил к этой сетке ОВЕН ОРС-сервер и, о чудо, всё заработало. Спасибо DIPHENHYDRAMINE. Иногда нужно просто пробовать.
    Но и в облаке и в ОРС-сервере периодически появляются ошибки 255.
    Потому что протокол Modbus не предполагает двух мастеров сети одновременно. Ошибка так и будет появляться, пока в сети не останется одного мастера: или облако или ОРС

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Мне кажется правильнее обеспечить возможность ОВЕН ОРС-серверу не только получать данные из облака, но и работать шлюзом.
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.

  8. #748
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо DIPHENHYDRAMINE
    Забавное совпадение:
    27-12-2018 16-22-37.png

    Если по существу:
    У ПР200 2 порта RS485, можно подключиться к облаку через него.

    Еще вариант:
    Использовать коммуникационный контроллер, который будет всех опрашивать и передавать данные куда нужно.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #749
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    Регистрация
    14.01.2018
    Адрес
    Воскресенск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Забавное совпадение:
    27-12-2018 16-22-37.png
    это не совпадение.... все ники заняты просто...

  10. #750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    К сожалению, делать из ОРС-сервера шлюз для облака мы не можем. Иначе ОРС-сервер перестанет быть бесплатным. Да и цель ОРС-сервера другая - ОС сервер нужен, чтобы передать данные в SCADA систему. Пока ОРС сервер ОВЕН с этой задачей справляется.
    Да, понимаю, у ОПС-сервера другие задачи. Но в сетке, подключенной к облаку, гуляют все необходимые данные для контроля и управления. Городить вторую аналогичную сетку для подключения к ОПС-серверу решение спорное, а часто и не возможное, как в случае с ПР200, где вторая сетка используется для нижнего уровня.
    Мне кажется, что нужно подумать над решением этого вопроса. Возможно, ускорить работы по Slave-режиму в ОПС-сервере ОВЕН. Или эта задача уже снята?

Страница 75 из 155 ПерваяПервая ... 2565737475767785125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •