    Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Уже несколько дней по нескольким объектам "Ошибка 255", хотя никаких изменений не было, работало всё больше года, как надо. Деньги на балансе есть, симки не заблокированы, да и связь вроде как есть, так как зеленая галочка горит. Только один объект исправно продолжает работать.Screenshot_6.png

  2. #802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста. Уже несколько дней по нескольким объектам "Ошибка 255", хотя никаких изменений не было, работало всё больше года, как надо. Деньги на балансе есть, симки не заблокированы, да и связь вроде как есть, так как зеленая галочка горит. Только один объект исправно продолжает работать.Screenshot_6.png
    Здравствуйте.
    255 ошибка - это значит, что модем пишет в RS, а от прибора не получает данные или получает их с какой нибудь задержкой. Попробовать можно увеличить таймауты в настройках прибора (в OwenCloud) или смотреть уже, что происходит на самом объекте подключая на линию AC4.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

  3. #803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    255 ошибка - это значит, что модем пишет в RS, а от прибора не получает данные или получает их с какой нибудь задержкой. Попробовать можно увеличить таймауты в настройках прибора (в OwenCloud) или смотреть уже, что происходит на самом объекте подключая на линию AC4.
    Проблема случилась одновременно на объектах, находящихся друг от друга в тысячах километров, хотя никаких изменений не вносилось, как я уже говорил. До этого больше года всё стабильно работало.

    Попробую увеличить таймаут.

  4. #804

    По умолчанию

    Поправка. Появилась ошибка чтения именно булевских переменных. При обращении с типом bool, при обращении через битовую маску и uint16 отображаются нормально. Может, всё-таки у вас что-то поменялось с чтением bool переменных? Повторяю, до этого всё работало нормально с этим типом данных.

  5. #805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIPetek Посмотреть сообщение
    Поправка. Появилась ошибка чтения именно булевских переменных. При обращении с типом bool, при обращении через битовую маску и uint16 отображаются нормально. Может, всё-таки у вас что-то поменялось с чтением bool переменных? Повторяю, до этого всё работало нормально с этим типом данных.
    Здравствуйте.
    Сообщите через личку ID устройства.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru

Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 3171798081

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 19:50
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •