Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день. Если судить по видео, похоже на проблемы с блоком питания УТ24 или внешним питанием 220В. При чём здесь ТРМ непонятно. Вы не написали каким образом УТ подключено к ТРМ. Если через контакт реле, то изменение ЛЮБЫХ параметров ТРМ не должно повлиять на УТ.
Конечно если с ТРМ выход идёт на вход УТ. А то может его прилепили на включение питания УТ. Чудес я видел много.
Так что для начала убедитесь что ТРМ не имеет завязки на питание УТ (питание должно идти без разрыва), потом отключите всё от входов УТ. Если чудеса продолжатся - УТ в ремонт или на выброс.
С уважением.
Выход 2ТРМ1 подключен ко входу УТ24. В такой конфигурации приборы проработали с 2007г. С питанием ОК. Выяснилось, что был скачок напряжения. Вышли из строя несколько светильников. УТ24 нужно заменить. Спасибо за участие:-)