Тема: Помогите с ПЛК 100

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите с ПЛК 100

    Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли какая-то сигнализация о неисправности ПЛК в случае сбоя его работы. При этом все 6 выходов задействованны. В случае сбоя работы ПЛК необходимо проинформировать обслуживающий персонал. Есть ли какая-то возможность?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    опрашивать его SCADA системой и следить за некой переменной, ПЛК увеличивает, SCADA читает например, если переменная имеет не ожидаемый результат, SCADA трубит тревогу.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    опрашивать его SCADA системой и следить за некой переменной, ПЛК увеличивает, SCADA читает например, если переменная имеет не ожидаемый результат, SCADA трубит тревогу.
    А если ПЛК используется без scada, других вариантов нет?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    В нашей модели в рэ ничего не написано об специальном выходе. Есть только 6 дискретных выходов и все

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
    В нашей модели в рэ ничего не написано об специальном выходе. Есть только 6 дискретных выходов и все
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.

  7. #7

    По умолчанию

    Прям какая-то мистика а не ПЛК))

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
    Прям какая-то мистика а не ПЛК))
    В общем, если нужен выход, то нужно добавлять модуль вывода.

    Либо опрашивать ПЛК по ethernet.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Он почему-то не выведен по умолчанию.
    Нужно справа под надписью "DI" (справа от 8, под DI) рассверлить отверстие на 3.5мм -- там будет minijack разъём.
    айфонщиков не жалко, но своего собрата то за что ?! ))))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    есть еще специальный выход, у меня на работе плк100 как раз сообщает об перерыве на обед и окончании рабочего дня этим звуковым сигналом
    В корпусе контроллера расположен маломощный звуковой излучатель, управляемый из
    пользовательской программы как дополнительный дискретный выход. Звуковой излучатель
    может быть использован для аварийной или иной сигнализации или при отладке программы.

    Частота звукового сигнала излучателя фиксированная и не подлежит изменению.

    Ты имеешь ввиду за этот дополнительный выход?