Тема: Проблемы при подключении ноутбука к ПЛК73

  1. #21

    По умолчанию

    Вопрос решился.
    Отдали по гарантии. Вернули с документом о том, что был непропай.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #22

    По умолчанию

    подключился со скоростью 115200 в настройках связи, заработало через usb-com переходник на ch340 весь вечер тыкал, менял настройки, вот нашёл, в тех поддержке так и сказали: ну бывает )))

  3. #23

    По умолчанию

    ПЛК73-М после обрыва связи при заливке программы перестал связываться с CodeSys. Начисто. COM1 на материнке, с другим 73 без проблем. Мало того, данный контроллер с этого компа через этот же кабель только что прошился "на ура". Грузится, во все меню входит, но при загрузке издает ДЛИННЫЙ писк и не отправляет через порт FF. Далее, все, как у исправного, кроме связи. В отладке Error #0=4. EEPROM обнулил, перезагрузил из отладки и выключением. Стало Error #0=0, но связи, все равно, нет.

    Еще: если загрузить с нажатым "Стоп", то нажав "Ввод" выдает Conf not parsed Critical error.

  4. #24

    По умолчанию

    Внимательное рассмотрение выявило наличие MAX3232, двухканального COM-порта. Т.е. получается, что прошивка и программирование производятся через один разъем, но - по разным каналам. Так?

    Очевидно, канал связи с CodeSys выгорел, по-видимому, по вине USB-COM-конвертора. Сии конверторы, вообще, экстремальное г... я уже 6 штук выбросил!

  5. #25

    По умолчанию

    Продолжение банкета:
    Встал на порт сниффером. Вижу нечто странное. Если контроллер включен, то только:

    Порт открыт процессом "Gateway.exe" (PID: 1076)

    Порт закрыт

    Если выключен, то:
    Порт открыт процессом "Gateway.exe" (PID: 1076)

    AA AA 05 00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 0D AA AA 05 ªª....É.Bf§..ªª.
    00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 0D AA AA 05 00 01 00 ...É.Bf§..ªª....
    C9 01 42 66 A7 12 0D AA AA 05 00 01 00 C9 01 42 É.Bf§..ªª....É.B
    66 A7 12 0D AA AA 05 00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 f§..ªª....É.Bf§.
    0D AA AA 05 00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 0D AA AA .ªª....É.Bf§..ªª
    05 00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 0D AA AA 05 00 01 ....É.Bf§..ªª...
    00 C9 01 42 66 A7 12 0D .É.Bf§..

    Порт закрыт
    Теперь беру один из повтрояющихся фрагментов: AA AA 05 00 01 00 C9 01 42 66 A7 12 0D
    и отправляю его вручную прямо в порт. Получаю ответ: 05 00 01 00 01 12 0D
    Че это значит?

  6. #26

    По умолчанию

    Вот теперь я уже совсем ничего не понимаю. Ибо только что отправил эту последовательность на исправный контроллер и получил тот же самый ответ: 05 00 01 00 01 12 0D

  7. #27

    По умолчанию

    Стало еще интереснее! После моего эксперимента после выключения-включения контроллер перестал пищать и реагировать на кнопки, в т.ч. и на "магические" комбинации. Но, при этом, 05 00 01 00 01 12 0D отвечает.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Не используйте USB-COM переходники, они не обеспечивают необходимые уровни RS-232 порта. Себе доработал такой переходник, но проверить пока не было возможности.

  9. #29

    По умолчанию

    Спасыба, дарагой, за ценный савэт! Лучше бы производитель забыл о RS-232, как о ночном кошмаре. А вы знаете, что у самого 73го выходной уровень 5.5 - 6.2 В? Тока-что мерял на нескольких контроллерах.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    По стандарту RS-232 имеет напряжение как положительной полярности, так и отрицательной. MAX3232 соответствует стандарту, а китайские переходники - нет. Дальше думайте сами.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 13:04
  2. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 21:42
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:39
  4. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •