Здравствуйте. Поможете советом?
Имеется ПЛК 154-А-М, почти новый, толком не использовался, но работал под простой программой несколько месяцев, без подключения к сети RS485. Появилась необходимость использовать ПЛК как мастер сети. Для пробы я соединил его с ТРМ212, (ТРМ: скорость 115200, протокол modbus rtu, адрес 16).
Пробовал разные программы из примеров, с настройкой через конфигуратор, или с библиотекой modbus.lib, результат одинаковый - нет связи через порт RS485, постоянные ошибки таймаута. По показаниям осциллографа на линии RS485 лишь белый шум, одинаковый при работающем ПЛК и отключенном. Подключал ТРМ к компьютеру, через преобразователь USB-RS485, обмен с ТРМ отличный, посылки импульсов отчетливо заметны на осциллографе.
Прошивка ПЛК до последней версии v2.16.0 не решила проблему отсутствия какой-либо активности на линии RS485.
Возможно порт RS485 на ПЛК неисправен?