По высокочастотному таймеру можно прерываться не чаще одного раза в 20 мкс. Чтобы считать импульсы частотой 100 кГц (период 10 мкс) надо прерываться не реже одного раза в 5 мкс.
Так ОВЕН называет цифру, которую они тестировали, и не просто "на коленке", а, по ГОСТам.
Вполне может быть, что ПЛК110 может штатно обрабатывать и большую частоту.
Было бы гораздо хуже, если бы Овен сказали "до 1 мегагерц", а реально было бы 1кгц.
100кгц работает? Какие вопросы?
Таки да, больше 100КГц на вход у нас в тестовой лаборатории подать сигнал на энкодер не получается. Поэтому мы заявляем 100КГц. Но в реальности несколько выше (раза в 2-3).
Таки да, больше 100КГц на вход у нас в тестовой лаборатории подать сигнал на энкодер не получается. Поэтому мы заявляем 100КГц. Но в реальности несколько выше (раза в 2-3).
Владислав, а сигналы энкодера в режиме Fast Encoder у вас PRU обрабатывает ?