    По умолчанию ТРМ 202 неисправность

    Попался ТРМ 202 какого-то "лохматого" года с проблемой: при подаче 220В мигают оба экрана, тускло горит на каждом по одной восьмерке, на клавиши не реагирует. Визуально виден чуть вздутый конденсатор 10 мкФ х 400В, заменил его на новый, но эффекта не дало. Куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось ALFIX; 20.01.2017 в 16:35.

  2. #2

    По умолчанию

    измерьте напряжение на конденсаторе по вторичной стороне источника питания, сразу станет понятно что с БП, которые не отличаются высокой надёжностью, по опыту эксплуатации.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    решено заменой ТОР232Р