Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Аналоговые входы ПЛК150+ИП320 - Странный глюк

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК150+ИП320 - Странный глюк

    Задача была несложной, организовать каскадное управление 5-котлами и насосами рециркуляции, подпиточными насосами, в качестве довеска ававрийная сигнализация по десятку дискретных датчиков.
    Выбрана конфигурация ПЛК150+МДВВ+ИП320. Панель подключалась мастером на DEBUG-232.
    В шкафу нет никакого силового оборудования, на контроллер и МДВВ приходят сухие контакты от датчиков и шкафов управления, контакты релейных выходов подключаются в цепи управления горелок и силовых шкафов насосов.
    Аналоговые датчики:
    3шт Pt1000 и 1 шт ПДИ100.
    Из-за задержки поставки контроллера почти на месяц, в шкаф поставил покойника (сожгли, ошибочно подав 220 на аналоговый выход) и отправил его на объект.
    Из-за осеннего обострения в коммунальном хозяйстве времени на написание программы и отладки её на рабочем месте не было.
    Получив контроллер быстренько навалял программу и поехал на объект.
    Подключив ПЛК и залив программу, вижу, что датчики температуры безбожно врут, панель работает нормально, обмен с МДВВ идет.
    Поменял в конфигураторе RTD sensor на Unifed signal sensor R0_5000.
    Посмотрел сопротивление датчиков в конфигураторе , потом отключил их, и проверил мультиметром, контроллер занижает сопротивление ~20%.
    Отключил датчик и поставил вместо него резистор, тоже самое.
    Загрузил пустой проект и смортю в конфигураторе, как врал так и врёт.
    Также врет и токовый вход с ПДИ100.
    Снял контроллер и поехал на участок. На рабочем месте показания контроллера и мультиметра совпали с точностью до гульдена.
    Вечером смотрю на форуме, жалобы на ПЛК-150 есть, возможная причина-помехи.
    Утром снова поехал на объект, прихватив бесперебойник и экранированный кабель.
    Сначала запитал ПЛК от бесперебойника, подключив на вход резисторы, работает нормальною.
    Переключил на стационарное питание-работает.
    Подключил аналоговые датчики- опять работает.
    Подключил дискретные входы -работает.
    Подключил МДВВ-работает.
    Подключаю ИП320- начинает врать. отключаю кабель от порта, показания тут-же приходят в норму.
    Загрузил пустой проект. Тоже самое. Включаю-выключаю питание на ИП320 при подключенном кабеле - эффект аналогичный.
    Времени на разборки нет, надо что-то делать, принимаю решение подключить панель слейвом на RS-485. Пока напарник катался за переходником на участок, пришла новая беда - показания входов обнулились, Circular time перестало меняться.
    Сбрасываю, перезагружаю ПЛК, выключаю питание, оживить аналоговые входы больше не удается, ничего не помогает.
    Смотрю LOG загрузки, почти половина FLASH памяти запорчена.
    Радикальное средство- перепрошивка.
    После перепрошивки LOG показывает исправность FLASH памяти, но это не помогает, аналоговые входы показывают нули, Circular time не меняется.
    Последняя надежда на покойника, его верхняя плата уже пошла на ремонт ПЛК 100, у которого отказал DEBUG-232.
    Переставляю среднюю плату, делаю перепрошивку, прошивка проходит нормально, аналоговые входа оживают, делаю калибровку.
    Проверяю, как контроллер будет дружить с панелью- опять начинает врать.
    Еще одна мысль, подключаюсь к контроллеру через DEBUG-232 (до этого работал через Ethernet). Работает нормально, значит причина именно в панели. Подключаю панель слейвом через RS-485, вроде заработало.
    Посмотрим, что будет завтра.
    .................................................. .
    Что на это скажете, господа Овеновцы?
    Последний раз редактировалось Логвиненко Андрей; 31.10.2008 в 08:29.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •